住宅楼采暖管道
hebyjywy
hebyjywy Lv.5
2011年08月13日 09:42:22
来自于采暖供热
只看楼主

住宅楼采暖干管一般设计都是用焊接钢管,如(地沟和管道井里的立管)。我想请教各位高人: 1、可不可以用PPR管来代替焊接钢管。 2、高层住宅可不可以用PPR管来代替焊接钢管。

住宅楼采暖干管一般设计都是用焊接钢管,如(地沟和管道井里的立管)。
我想请教各位高人:
1、可不可以用PPR管来代替焊接钢管。
2、高层住宅可不可以用PPR管来代替焊接钢管。
免费打赏
cxdr
2011年08月14日 09:20:41
2楼
在多层中有使用PPR管代替焊接钢管的。管井立管管径DE63、
回复
qiqian_1985
2011年08月16日 09:56:01
3楼
同上,多层用到过de63的。高层基本上没,因为塑料管道的什么指标不够(我忘记了),说白了就是施工的干管不直,容易弯曲,所以我们做的多层用塑料管的也是加衬塑在里面的
回复
dongruilin88
2011年08月16日 10:30:41
4楼
热水采暖系统最好别用PPR管材,时间长了很容易爆管的
回复
wangxianli_1
2011年09月10日 08:43:53
5楼
房间屋内埋地管可以考虑哦
回复
snail_yin
2011年09月13日 09:11:14
6楼
别用于采暖管道,耐高温性能很差。
回复
nashizixing
2011年09月13日 11:47:07
7楼
PPR管不适用于立管,因其受热后强度不够,容易爆管,用于户内的水平管段可以考虑
回复
青岛李宗荣
2011年09月15日 18:55:12
8楼
可以采用PPR管道来使用,PPR管软化温度为131.3度,热熔温度为260度,最高使用温度为95度,在1MPa工作压力70度以下常温工作时使用寿命为50年。使用时要注意管夹的牢固性,防止管道变形。
回复
ceecaiying
2011年09月26日 16:46:38
9楼
还是用钢管吧。
回复
a121014
2011年12月23日 15:56:28
10楼
还可以吧












拍鞋网团购
回复
lijun610318
2011年12月24日 13:43:23
11楼

很有道理 只是寿命能有50年吗?