我们这项目是一医院项目,五层为手术室,给水为双路供水,从市政管网直接供给一路,另一路从屋顶的生活水箱供给,可惜在水务集团那边审查的时候通不过,说市政给水管道与手术室给水管道直接相连,违反二次供水设施卫生规范,97年的,我也搞不懂,想请教哪位大哥是否违反?

我们这项目是一医院项目,五层为手术室,给水为双路供水,从市政管网直接供给一路,另一路从屋顶的生活水箱供给,可惜在水务集团那边审查的时候通不过,说市政给水管道与手术室给水管道直接相连,违反二次供水设施卫生规范,97年的,我也搞不懂,想请教哪位大哥是否违反?

免费打赏
kevin_pyy
2006年07月19日 16:10:07
2楼
5.2 设施不得与市政供水管道直接连通,有特殊情况下需要连通时必须设置不承压水箱。 设施管道不得与非饮用水管道连接,如必须连接时,应采取防污染的措施。设施管道不得与大便口(槽)、小便斗直接连接,须用冲洗水箱或用空气隔断冲洗阀。
回复
jiangli089
2006年07月21日 10:23:37
3楼
市政管网接口处加防倒流阀
回复
lionking_zj
2006年07月21日 11:08:01
4楼
没见过那本规范 谁有电子的串一份
回复
suntuolin
2006年07月21日 11:38:34
5楼
使用防污隔断阀门效果不错的。