【请问】高压电力计量箱的一次是怎样接线的
qml1818
Lv.2
2011年08月12日 23:17:45
来自于
电站工程
+
关注
取消关注
只看楼主
高压电力计量箱的一次是怎样接线的高压电力计量箱的一次A、C相有三个接头分别是P1、P2、P3,而B相只有一个接头请问它是怎么接线的呢?谁有它的内部接线图,谢谢大家
高压电力计量箱的一次是怎样接线的
高压电力计量箱的一次A、C相有三个接头分别是P1、P2、P3,而B相只有一个接头请问它是怎么接线的呢?谁有它的内部接线图,谢谢大家
免费打赏
wuchiqun
2011年08月13日 06:12:36
2楼
这是三相二元件的综合互感器,属电流双变比。A.C的P1、P2、P3分别为A.C相电流(CT)互感器的P1为电流线圈头P3尾端,P2为不同电流变比抽头。假设接P1.P2为电流比100/5 接P1.P3为电流150/5可供用户选择。B相无元件,其接头与CT无关,是A.C相PT公共线。
回复
xjxdhe1978
2011年08月16日 11:54:31
3楼
回答正确,比较详细
回复
jianaojuan
2011年08月17日 10:43:46
4楼
建议楼主买本国家标准图集,上面有设计好的模板,或者在网上下载一个变电所接线图。我前段时间也刚学的做变电所,纠结了很多天,现在终于有头绪了。
回复
jerome63
2011年08月17日 21:30:08
5楼
reasonable explanation