请教:负压手术室中前室相对于与之连通的走廊的压差为正压还是负压?给个理由!负压手术室相对于吊顶内大气压是正压还是负压?给个理由!
请教:
负压手术室中前室相对于与之连通的走廊的压差为正压还是负压?给个理由!
负压手术室相对于吊顶内大气压是正压还是负压?给个理由!
2楼
1,前室应对想通的走廊保持一个正压,5帕就行,前室的另一侧应保持相对手术室正5帕,就是说前室这个区域对两侧都要保持正压,,负压手术室工作过程中,要保证空气只能流进手术室里面,不能从手术室里面流出来,负压手术室一般用于感染性手术。
2、相对于吊顶内也是负压,如上所说,手术室里面的空气不能流向外部,。前室也叫做缓冲间,在负压手术室和走廊之间形成一个缓冲,防止开门时气流外溢。
回复
3楼
再请教:
1、如前室作为一个相对两侧均为正压的空间,那么由人员带入前室的感染细菌是否更容易进入其他洁净走廊?是否前室相对走廊为负压为好?这样更能够保证负压区域外的安全!
2、关于相对吊顶为负压,由于负压区域不能保证绝对的密闭,如相对吊顶为负压,是否会造成污染进入洁净区域,对室内环境造成污染?
3、是否应该考虑负压区域的性质之后来判定相对室外的压差?
回复
4楼
负压手术室相对于吊顶内大气压是负压? 我想请问楼上的朋友,能说说,是从哪里看到的?
回复
5楼
1、本人认为净化空调系统其本身不能杀菌,温湿度的要求可以决定细菌的存活时间,如果细菌在手术室里面,是无法杀死的,只能通过净化系统来控制房间含尘量,之所以要控制房间的含尘量是要保证即使房间有少量的尘,也不至于会造成细菌超标从而不至于造成手术的感染。净化这东西,有时候考虑不能太理论话了。另外现在的负压手术室一般都是两用的,房间比其他房间多了一台排风机,负压手术室只要可以保证某些会通过空气传播的感染手术不会对外界造成污染。
2、关于绝对保密我不能保证,关键是施工,按要求是手术室的壁板墙面中间是不能漏风的,所以施工时一定要处理好,我觉得,就是在高级别的房间也会有尘,有尘就可能有菌,一个房间要形成压力,房间漏风的地方压力应该是平衡的,只要有空气通过吊顶进入房间,都可能会造成尘埃粒子超标,这样手术室就不合格了,如果漏风量不至于影响房间的尘埃粒子检测,我觉得那点漏风量应该不会影响净化系统。
3、手术室的级别比走廊高一级或一级以上,前室和手术室侧同级别,不能高于千级,级别不一样,如果前室对走廊也负压,那么不是会影响手术室的级别了? 以上是个人观点,现学现卖还望各位高手指导。
3、
回复