2011年08月12日 13:05:15
只看楼主

项目情况简介:将原架空线的一部分切改为电缆,电缆型号:YJY63-26/35-1*400,单芯单根电缆长度1600m。由于原先从变电站间隔引出的是YJV-1*300的无铠装电缆,造成两电缆的截面不同,且一侧有铠装,一侧没有铠装。在做中间接头的时候,没有将有铠装电缆的铠装层接地。投入运行一段时候后,发生雷击,中间接头两相击穿爆掉。(注:铠装电缆另一侧上铁塔,且装有避雷器,铠装层直接接地。) 初步分析:此次事故的主要原因是铠装电缆没有两端都接地,雷击过电压造成没有接地的一侧绝缘击穿。

初步分析:此次事故的主要原因是铠装电缆没有两端都接地,雷击过电压造成没有接地的一侧绝缘击穿。
请教:1、分析此次事故的原因。
2、中间接头的工艺,一头大一头小,一侧有铠一侧无铠的处理方法?(如暂时无法更换为同型号的电缆)
3、35KV单芯电缆的接地规范
增加几点疑问:1、能否从中间接头处将铠装引出来直接接地?这样做能否解决防雷防过电压的问题?(中间接头距终端70M)
2、如两端都直接接地,对于采用非磁性铠装的电缆,环流将造成多大的影响?
3、本线路为同塔双回,另一回线电缆两段金属铠装均为直接接地。故障线路电缆在重新做中间接头时,发现电缆上有电,而且还很麻手,放电还放不尽。怎么回事啊?

[ 本帖最后由 changwei214 于 2011-8-17 08:07 编辑 ]
免费打赏
changwei214
2011年08月15日 19:45:12
12楼

制造厂用的是非磁性的铠装,对单芯电缆来说,两端接地环流还很大吗?
回复
ytlkced
2011年08月15日 21:08:32
13楼
是不是电缆线芯进水了。
回复
kuyiusanren
2011年08月15日 22:38:42
14楼
电缆线进水了,这个要求比较高……
回复
whooo2010
2011年08月16日 15:40:55
15楼
电缆对接完成后有没有做耐压试验???可能是接头处没处理好吧,中间接头工艺在中间接头组件上有说明在!
回复
an_day
2011年08月16日 17:31:48
16楼


可能是我没有说清楚,因不太了解故障的全面情况,综合楼主所述,个人对故障分析的观点:

单芯电缆电缆头侧铠装接地,中间盒铠装不接地,当雷电流或短路电流通过电缆线芯时,此时的单芯电缆芯线和铠装就相当于变压器的一二次绕组,在中间盒处的不接地铠装处会产生较高的冲击电压;电缆外护层绝缘不能承受这种过电压的作用,造成外护层绝缘击穿,导致单芯电缆电缆头和电缆盒两端或多点接地,形成环流,过热造成电缆主绝缘损坏。

因此说一端接地、一端保护器接地的作用:
当单芯电缆金属铠装产生高电压时
1.防止人触及金属护套发生高电压打击。
2.防止电缆外护层绝缘击穿,造成多点接地。

[ 本帖最后由 an_day 于 2011-8-16 17:33 编辑 ]