若干幢住宅楼,六层;一幢综合楼,七层;由变频装置供水,综合楼的七楼水龙头放水时不断有气体冒出,影响热水器的使用。水泵的参数无任何问题,请问是什么原因?如何解决?
若干幢住宅楼,六层;一幢综合楼,七层;由变频装置供水,综合楼的七楼水龙头放水时不断有气体冒出,影响热水器的使用。水泵的参数无任何问题,请问是什么原因?如何解决?
2楼
管道内有气体,估计放完后就没了,管路最高处设放气阀了没?个人拙见,见笑了。
回复
3楼
会不会是水泵进水管路密闭不严?
回复
4楼
现在的IC卡表好象只有水通过时才记数,跑气时水表不记数。
回复
5楼
输水立管顶部设自动排气阀,对于取消了高位水箱、靠变频机组供水的系统来说,尤其必要,因管道积气难以避免,您举的这个例子真是好教材!阿阿~~
回复
6楼
回复WUZHAOYANG:
管道内是一直不断有气的!
回复
7楼
请查看一下水泵进水管是否有问题?
回复
8楼
同意LTM看法。吸水管需做打压测试,检查其密封性。
回复
9楼
建议查看一下,在水泵吸水管段是否有进气的可能?我觉得问题应该在这,即吸水管是否有虹吸设置?
回复
10楼
水泵的吸水方式是自灌式
回复
11楼
会不会是你的变频设备压力不够,造成立管顶部形成了真空,在不使用的时候聚积了过多的空气,当7楼使用的时候压力减小,泵才满负荷运行向7楼供水?想了半天我觉得也许是这样的;(
回复