请教:差动保护的问题
daychung
daychung Lv.2
2006年06月14日 12:35:12
来自于继电保护
只看楼主

在发电机差动保护接线时,遇到困难,网友能否为我解决一下实际困难:发电机的差动保护按零角度接线和180度接线究竟怎么接啊,按理说只要接成星形,微机保护随你怎么接都可以;如果要按常规保护(BCH-2)接线,能否把同名端及二次短接线详细画图说明,先多谢了!



在发电机差动保护接线时,遇到困难,网友能否为我解决一下实际困难:发电机的差动保护按零角度接线和180度接线究竟怎么接啊,按理说只要接成星形,微机保护随你怎么接都可以;如果要按常规保护(BCH-2)接线,能否把同名端及二次短接线详细画图说明,先多谢了!
免费打赏
wyxsacf
2006年06月14日 19:19:31
2楼
给你一个简图参考一下
回复
lizhenbao_jinan
2006年06月15日 07:57:47
3楼
2楼的属于零度接线。
回复
cuixiufeng
2006年06月27日 16:37:13
4楼
要看变压器接线方式 是星星 还是星角的 一般差动保护装置里面可以设置接线方式的!
回复
redwolf010
2006年06月27日 18:12:19
5楼
对于变压器保护来说一般都采用180度接线,即流入变压器的方向为正方向。

对于2楼的那个图,只要把下面一个TA的极性反接,即为变压器差动的接线方式了。


对于主变的Y/D 、Y/Y等接线形式可以通过微机保护里面的软件校正来校正。例如:Y-D-11接线的变压器,软件里边自动校正30度的相位差。
回复
tian.heng
2006年09月01日 22:04:51
6楼
常规的保护太不懂,2楼图中的KA是个电流型继电器吗?我看着挺像差动保护的啊,为什么4楼非要把TA极性反接才会成为变压器差动啊,难道变压器把电流转了180度
回复
colourcat_3392
2006年09月04日 08:31:16
7楼
180度是有道理的,一般这么接就没有问题,分析极性与电流流入方向的关系,
一般进出线也是如此
回复
wqyxxy
2007年05月12日 20:03:32
8楼
多谢了
回复
zhoudf08
2007年07月16日 20:42:15
9楼
好东西谢谢了,真的非常感谢资料共享的朋友,我也会给大家提供一些好的资料!!
回复