离心机温差大
yanghua3003
2011年08月11日 22:51:25
来自于制冷技术
只看楼主

求助:到现场时发现离心机运行时,冷冻水进水温度:16.8 出水温度:8.6 负载100% 导叶全开。据操作人员介绍一直这个状态一两个小时了,检查机组进出口压力,发现压差几乎为零,(注:机组冷冻水流量短接)。要用户检查末端使用情况:为末端阀门开启错误,调整后压差为0.8BAR 温差也回到5度左右,一切正常。问题:1,压差几乎为零(当然有表误差),表示水流量很小,机组仍全负荷运行,出水温度应该被拉的很低才是啊?求高手回复。

2011年08月12日 08:37:51
2楼
这要结合阀门是怎样的调节错误来看

我觉得楼主说的现象是系统整体水流量过小,但热负荷并未相应减少
过小的流量进入末端后,升温幅度也相应提高,导致回到主机的水温过高,实际的蒸发压力和温度并未降低

不知当时的蒸发压力是多少
回复
yanghua3003
2011年08月17日 10:23:57
3楼
41O冷媒,蒸发压力260左右
回复
风尘侠
2011年08月18日 06:20:45
4楼
410的冷媒运行压力到260的话应该报低压预警了,不知是否错误
回复
xuxpmidea
2011年08月22日 13:57:30
5楼
哪有短接水流量开关运行的哦,用户是把机组当儿戏!
回复
xyjin1986
2011年08月22日 20:00:13
6楼
是什么机型用的410A的冷媒?
回复
yanghua3003
2011年09月01日 23:23:02
7楼
这个低压报警值可以设定的,
回复
yanghua3003
2011年09月01日 23:25:05
8楼
高电压离心机组
回复
yanghua3003
2011年09月01日 23:27:26
9楼
他们所有冷冻机组都几乎没有了流量保护的。他们工业上的,不过断水的情况一般在他们这不太可能出现,他们要是断水了生产线停了,损失就不只你空调这几百万了,
回复
ceecaiying
2011年09月02日 10:46:09
10楼
好好学习一下
回复