求助:到现场时发现离心机运行时,冷冻水进水温度:16.8 出水温度:8.6 负载100% 导叶全开。据操作人员介绍一直这个状态一两个小时了,检查机组进出口压力,发现压差几乎为零,(注:机组冷冻水流量短接)。要用户检查末端使用情况:为末端阀门开启错误,调整后压差为0.8BAR 温差也回到5度左右,一切正常。问题:1,压差几乎为零(当然有表误差),表示水流量很小,机组仍全负荷运行,出水温度应该被拉的很低才是啊?求高手回复。
这要结合阀门是怎样的调节错误来看
我觉得楼主说的现象是系统整体水流量过小,但热负荷并未相应减少
过小的流量进入末端后,升温幅度也相应提高,导致回到主机的水温过高,实际的蒸发压力和温度并未降低
不知当时的蒸发压力是多少
回复
3楼
41O冷媒,蒸发压力260左右
回复
4楼
410的冷媒运行压力到260的话应该报低压预警了,不知是否错误
回复
5楼
哪有短接水流量开关运行的哦,用户是把机组当儿戏!
回复
6楼
是什么机型用的410A的冷媒?
回复
7楼
这个低压报警值可以设定的,
回复
8楼
高电压离心机组
回复
9楼
他们所有冷冻机组都几乎没有了流量保护的。他们工业上的,不过断水的情况一般在他们这不太可能出现,他们要是断水了生产线停了,损失就不只你空调这几百万了,
回复
10楼
好好学习一下
回复