全空气系统的新风量问题
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2011年08月11日 19:51:38
来自于中央空调
只看楼主

在做一个商场的 请问新风量该怎么确定 比如按照总风量的15%来确定 还是人数来确定,比如30立方米每小时一人

在做一个商场的 请问新风量该怎么确定 比如按照总风量的15%来确定
还是人数来确定,比如30立方米每小时一人
免费打赏
夜宵77
2011年08月11日 19:52:05
2楼
各路大神帮帮忙啊
回复
夜宵77
2011年08月11日 23:07:22
3楼
我纠结了很久了,大神快来啊,规范也没找到
回复
cnbbzz
2011年08月12日 08:17:40
4楼
两者取大值,手册上都有。
回复
summer_cad
2011年08月12日 11:49:45
5楼
我觉得按照总风量的15%比较好处理。因为你很难查到人数的,
回复
夜宵77
2011年08月13日 08:44:03
6楼
我用15%的比值,算出来的新风量太小了,我人数是按0.8/m2来算的, 12一人,不会太多吧 两者算出来的新风量相差很大
回复
huohouniao
2011年08月13日 15:03:01
7楼
工程较大,你按人数算,各个不同的场所,人均密度不同。工程较小,你按换气次数算。我一般是这么算的,
回复
gtbilly
2011年08月13日 15:10:55
8楼
回答的都不靠谱,公建节能上已经说的很清楚了,哪有这么纠结的,像商场这种,新风比根据室内外焓值会有变化的,15%新风比无任何意义。
回复
夜宵77
2011年08月14日 09:24:21
9楼
现在是12一人 新风比占30% 送回风温差 4.5 ℃ 可以吗
回复
cnbbzz
2011年08月14日 09:53:34
10楼
[SIZE=5]人数是按0.8/m2来算的 -- 人数太多,请先确定商场定位,商场类型,不同类型商场差别很大。从0.2~0.7都有。
回复

相关推荐