止水铜片又与箍筋打架了...怎么办啊?
happyjun1986
2006年06月13日 17:29:21
只看楼主

一根梁与另一根梁间设止水,弯起筋和箍筋都和铜止水打架.怎么办啊...

一根梁与另一根梁间设止水,弯起筋和箍筋都和铜止水打架.怎么办啊...

1150190950460.jpg

免费打赏
苏丹丹
2006年06月13日 20:47:23
2楼
钢筋避让止水。是否可以把梁设大。
回复
happyjun1986
2006年06月14日 09:46:13
3楼
钢筋一定要让止水吗?可不可以在止水上钻洞让钢筋过去?
回复
zhenggangling
2006年06月14日 14:26:56
4楼
梁和梁之间为什么要设止水呢?止水铜片又是什么东东呢?
鄙人愚昧,还望楼主指点一二!
另外我们公司生产一种膨润土止水条,能不能代替您设计的止水铜片呢?这也是一个解决问题的思路,是吧?
你可以随时打我的电话:13914054195。才疏学浅,唯有一腔热情而已。
回复
wzq1510
2006年06月14日 15:30:01
5楼
很矛盾,如果止水一定要设,建议将止水上移或下移,如图,将铜止水边点焊在钢筋上.
回复
gqs256
2006年06月14日 20:20:16
6楼
来电我帮13171064509
回复
沧海之浪
2006年06月16日 10:59:40
7楼
钢筋切断 可以做成u型 绕着止水
回复
happyjun1986
2006年06月16日 13:56:14
8楼
锚固钢筋不好切断吧,而且箍筋也不能绕啊.
在梁上设止水是无耐之举,止水放在上边或下边怕不牢固,会拉出来就失效了.
谢谢以上各位的指点.
回复
yin6161260
2006年06月16日 20:01:09
9楼
我赞同6楼的意见,适当加大上部保护层厚度。
回复
hansd2000
2006年06月17日 08:17:40
10楼
有止水的部位,应将钢筋弯折,让出止水空间,这是常用的做法。
回复
happyjun1986
2006年07月05日 11:08:29
11楼
谢谢大家