不锈钢焊接接头这种可通过验收么
liuqiang1006
liuqiang1006 Lv.12
2011年08月11日 11:43:32
来自于工地图片
只看楼主

上午在工地看到的不锈钢焊接接头,大家看看这样能否通过验收,不是很明白,希望大家给指导指导[ 本帖最后由 liuqiang1006 于 2011-8-12 08:42 编辑 ]

上午在工地看到的不锈钢焊接接头,大家看看这样能否通过验收,不是很明白,希望大家给指导指导

[ 本帖最后由 liuqiang1006 于 2011-8-12 08:42 编辑 ]

201108112497.jpg


201108112499.jpg

say0715
2011年08月12日 09:33:30
2楼
业余的吧,
回复
liuqiang1006
2011年08月12日 12:21:25
3楼
看着心里感觉就不爽呢,这个接头感觉是没处理过。
回复
rekoba
2011年08月12日 14:36:03
4楼
试压是正常的情况下予以验收。
回复
iloveyoubm34
2011年08月12日 14:50:27
5楼
外观不咋地 ,效果不知道
回复
liuqiang1006
2011年08月12日 15:58:20
6楼
还没进行试压,不过看着这接头用不了几年呢
回复
gch860407
2011年08月12日 19:49:05
7楼
纯属焊工水平问题,没打破口,焊缝处理不对
回复
zhubin880770
2011年08月12日 20:13:29
8楼

试压过了就没问题,只是这以后漏了就要扯皮了
回复
wuchuan08
2011年08月12日 21:09:18
9楼
应该可以。 快点包前面 别让监工看见
回复
zhuoguanghui123
2011年08月12日 21:30:35
10楼
这种焊接手法是非专业人员所焊的,在正规有规模的施工单位是过不了关的,在个体户小企业只要不漏水有点赚头也就可以了吧。
回复
liuqiang1006
2011年08月13日 13:54:16
11楼
能否上传张专业焊口照片,我好学习一下,顺便要求焊工。
回复

相关推荐

APP内打开