消防审查要求汽车库设置泡沫灭火系统,没什么头绪,希望各位大虾指点一二!多谢!
消防审查要求汽车库设置泡沫灭火系统,没什么头绪,希望各位大虾指点一二!多谢!
2楼
7.3.1 Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。
7.3.2 泡沫喷淋系统的设计、泡沫液的选用应按现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》的规定执行。
7.3.3 地下汽车库可采用高倍数泡沫灭火系统。机械式立体汽车库可采用二氧化碳等气体灭火系统。
7.3.4 设置泡沫喷淋、高倍数泡沫、二氧化碳等灭火系统的汽车库、修车库可不设自动喷水灭火系统。
以上均为推荐性条文,不是强制性的,你可以考虑沟通,如果实在不行,只好做了。
回复
3楼
多谢指点!和当地消防部门沟通已经差不多几个月了,都搞不定,只能做了。
但这么大面积的泡沫喷淋还没设计过,心里没底!兄台有没有这方面的设计经验?或者那家消防公司有这方面的设计经验?我在杭州,打电话找了几家消防公司都说没做过这么大的!现在处于郁闷中,不知如何下手!
回复
4楼
不知道你的车库有多大,我们以前都是委托第三方做的。
回复
5楼
车位500个,属于Ⅰ类地下汽车库!
老王不卖瓜你在哪里?第三方是消防公司?
回复
6楼
哦,不会现在有强制要求了吧.
上次我方案会审的时候,消防也要求做泡沫灭火.
我单独问了他,说规范没有强制要求.
他回复也只是建议采用.
而且听前辈说过,做这个不是一般的麻烦,最好别做.而且造价也不低.
还要占地方做设备用房,而且还要每个防火分区都要独立的泡沫用的设备用房.
还是说明情况让甲方沟通为好.
呵呵
或者推给专业公司做也不错,省事了.
回复
7楼
看了小楠的回答,认为不错。
我在上海,设计单位。
第三方是指做气体灭火的专业公司。
回复
8楼
还要每个防火分区都要独立的泡沫用的设备用房. ???一定要每个防火分区都设置吗 ?不能集中设置吗?
回复
9楼
兄台是那里,强制规定!?
回复