母线究竟是按照最大持续工作电流来选择还是按照经济截面来选择?还是2个一起考虑???谢谢
母线究竟是按照最大持续工作电流来选择还是按照经济截面来选择?还是2个一起考虑???
谢谢
2楼
我这里有电缆计算程序软件,把相关数据输进去就搞定!
回复
3楼
对于10KV及以下的母线,可按发热条件选择截面,因线路短,有色金属耗量不大,不按经济电流密度计算导线截面。对于汇流母线来讲,1、按发热条件选择母线截面,用经济电流密度校核截面 2、用母线短路电流,计算母线电动力是否稳定,如不稳定,减小绝缘子见距离,使电动力稳定
回复
4楼
1、按发热条件选择母线截面,用经济电流密度校核截面
回复
5楼
1、按发热条件选择母线截面,用经济电流密度校核截面
我看了一下,一般这样的条件用经济电流密度校核截面 是不满足要求的!计算出来的经济截面比按工作电流选择的截面大一倍多。
郁闷啊!
回复
6楼
母线没必要考虑经济截面选择,那有多少损耗啊!按最大持续电流考虑,并考虑母线排列方式影响、短路时电动力影响的机械强度。
回复
7楼
母线是不按照经济截面,我主要是对变压器的引接线拿不准啊?变压器的引接线需要用经济截面来选择吗
回复
8楼
首先按照最大穿越功率来计算母线额定电流,最大持续工作电流,按照最大电流来选择主母线。然后校验动、热稳定。
回复
9楼
我主要是对变压器的引接线拿不准啊?变压器的引接线需要用经济截面来选择吗
回复
10楼
当然,根据总容量的70%应该够了。
回复
11楼
nengfou
回复