鸿业水力计算里水系统的比摩阻靠不靠谱?
john3218
john3218 Lv.7
2011年08月10日 22:10:27
来自于中央空调
只看楼主

风系统的比摩阻还是可以的,再结合资料查局部阻力系数,用EXCEL表编公式算出摩擦阻力和局部阻力再加起来,用到实际效果可以,但是水系统就好像有问题,有同事按100-300pa的比摩阻算,环路长度没问题,设备压损按样本,也没问题,算得是扬程28m,理论上是够的,但是由于异程管太长,远端风盘离供水立管有70m,总共12间房,倒数1-4间房不凉了~~检查管路无堵塞,二通阀没坏,最后不得不换扬程38m的水泵,这次运行正常了~~怎么搞~

风系统的比摩阻还是可以的,再结合资料查局部阻力系数,用EXCEL表编公式算出摩擦阻力和局部阻力再加起来,用到实际效果可以,但是水系统就好像有问题,有同事按100-300pa的比摩阻算,环路长度没问题,设备压损按样本,也没问题,算得是扬程28m,理论上是够的,但是由于异程管太长,远端风盘离供水立管有70m,总共12间房,倒数1-4间房不凉了~~检查管路无堵塞,二通阀没坏,最后不得不换扬程38m的水泵,这次运行正常了~~怎么搞~
panzhengxiongwj
2011年08月10日 22:33:09
2楼
因为你的系统没有调平衡,异程布置导致前面几个房间内的水流大了,后面就没有了。很明显,你的计算是按照设计工况来计算的
回复
john3218
2011年08月11日 08:21:27
3楼
那靠水力计算计算扬程还有什么意思~~算得的摩擦阻力都偏小,要是环路只有200m的小系统,算得总扬程只有22M左右,明显是不行的~
回复
panzhengxiongwj
2011年08月11日 08:37:40
4楼
计算水力计算肯定是有条件的,你这个问题是冷热不均的问题。不是扬程的问题。不要一不冷就说扬程小。这就是为什么大家都设平衡阀的原因
回复
john3218
2011年08月11日 09:12:12
5楼
加扬程就正常了,怎么解释,该层支路是有平衡阀的,不凉了,就是水流通过得少嘛~~水流怎么会少,就是扬程不够嘛~~
回复
panzhengxiongwj
2011年08月11日 10:23:26
6楼
..........................................
回复
博格达
2022年12月29日 19:21:36
7楼

可能还是水力计算的总阻力不对,导致水泵扬程选小了。

回复

相关推荐

APP内打开