哥们《砌体规范》表3.2.1-3注2和3,处理意见里说满足6.2.10条时可不折减,NND6.2.10条构造措施为黑体字强条,必须执行,那是不是都要折减,不然什么情况算是满足呢???还有5.2.1条局部受压计算砌体抗压强度设计值,处理意见说不考虑3.2.3条面积调整系数,那么7.4.4条挑梁下砌体局部受压承载力计算公式中的f是调整呢还是不调整???规范啊你能不能严谨一点啊。。。坑啊都是。
哥们《砌体规范》表3.2.1-3注2和3,处理意见里说满足6.2.10条时可不折减,NND6.2.10条构造措施为黑体字强条,必须执行,那是不是都要折减,不然什么情况算是满足呢???还有5.2.1条局部受压计算砌体抗压强度设计值,处理意见说不考虑3.2.3条面积调整系数,那么7.4.4条挑梁下砌体局部受压承载力计算公式中的f是调整呢还是不调整???规范啊你能不能严谨一点啊。。。坑啊都是。
2楼
问的好啊,不明白,帮顶
回复
3楼
首先你说的处理意见应该是施岚青书上所谓的处理意见吧,这个又不是官方的,可只根据规范,规范说折减就折减。
另外楼主说的5.2.1条的f可不进行折减,规范说了承受均匀压力时的f不折减,而挑梁下的砌体承受的不是均匀压力所以还是要折减的。
规范还是很严谨的。
需要我们咬文嚼字啊。
回复
4楼
个人认为,砌体规范相对其他几本规范而言编的是在太烂了,因此后边出了又是局部修订,又是实施意见的。结果屎没擦干净,反倒满屁股都是。你整了那么多的调整系数,但条件偏偏又讲得模棱两可,而条文说明也不说清楚,一笔带过……
前几天下了一个号称是砌体规范新版的送审稿,粗翻了一下,感觉还是换汤不换药。编者大人们,拜托您还是先学习学习别家规范的前后逻辑,行文格式,条文说明写法吧。
回复
5楼
三楼说的有道理,是均匀受压。。看来是我没理解,谢谢啊!
不过那个处理意见貌似跟施岚青没关系吧。。。不是官方下的局部修订和处理意见吗??
回复
6楼
第6.2.10条 砌块砌体应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不得小于90mm。当搭砌长度不满足上述要求时,应在水平灰缝内设置不少于2φ4的焊接钢筋网片(横向钢筋的间距不宜大于200mm),网片每端均应超过该垂直缝,其长度不得小于300mm。
和《砌体规范》表3.2.1-3注2和3的关系
一般题目里没怎么描述6.2.10条 的情况,怎么判断符不符合6.2.10条的要求??
我看的是施岚青的书
回复