下部小框架,上部钢结构屋盖算大跨度框架吗?
yaslean
yaslean Lv.7
2011年08月10日 18:51:42
只看楼主

最近做一个游泳馆,看台一侧有两跨小框架,其它三侧都是一排大柱子到顶,上部是钢结构屋盖。这次审图意见出来,审图的说我这是大跨度,要按抗规大跨度框架结构取抗震等级。他说我的钢屋盖下面的两排柱距大于18米,晕死,跟他沟通好久还是没沟通好。按他这样讲,那好多砼柱钢屋盖的厂房也都是大跨度结构了。他还叫我找规范给他看。大家有没有什么资料呀?柱高9米,钢结构屋盖跨度为48*60米.[ 本帖最后由 yaslean 于 2011-8-10 18:52 编辑

柱高9米,钢结构屋盖跨度为48*60米.

[ 本帖最后由 yaslean 于 2011-8-10 18:52 编辑 ]
免费打赏
jin4042
2013年01月09日 10:15:41
2楼
同求解。。。。
回复
abst13579
2013年01月09日 11:26:05
3楼
18米是针对混凝土结构的,钢结构是24米
回复
sdwmg
2013年11月27日 14:00:49
4楼
权威人士给解释一下,做工业厂房也经常遇到这种情况啊。
回复
shejijiegou1
2013年11月27日 14:30:17
5楼
你这是框排架结构,如果是底框、上排架可以看《抗规》附录H部分;如果是偏框、偏排架可以参考《构筑物抗震设计规范》
回复
土豆粘卷子
2013年11月27日 15:38:54
6楼
我之前做过一个体育馆,好像也提过这个问题,好像还是我们总共和审图中心沟通以后才解决的...没按大跨走...
回复
ygdx0525
2013年11月27日 15:52:55
7楼
专业帮顶,

回复
hyp1962
2013年11月27日 16:22:22
8楼
可以看一下朱柄寅先生的抗规理解书,那里有这个问题的解释。应该按大跨度框架设计。
回复
163zhs
2013年11月27日 17:15:40
9楼
你这是框排架结构,如果是底框、上排架可以看《抗规》附录H部分;如果是偏框、偏排架可以参考《构筑物抗震设计规范》
回复
wangxiaopeng3620
2013年11月27日 19:32:21
10楼
学习了!!!!
回复
menfjgnjdinfgheji
2013年11月28日 08:38:33
11楼
谢谢楼主的资料
回复

相关推荐

APP内打开