10kV及以下变电所设计规范中第6.1.4条当露天或半露天变电所采用可燃油油浸变压器时,其变压器外廓与建筑物外墙的距离应大于或等于5m。当小于5m时,建筑物外墙在下列范围内不应有门、窗或通风孔:一、油量大于1000kg时,变压器总高度加3m及外廓两侧各加3m;二、油量在1000kg及以下时,变压器总高度加3m及外廓两侧各加1.5m。疑问:现在有一个油量小于1000kg的变压器,距建筑物外墙的距离为4m即小于5m,那么按第二种情况,变压器外廓两侧加1.5m的范围内,肯定没有建筑物外墙啊,也就是变压器外廓距建筑物外墙还有2.5m,请问这里该如何理解?
一、油量大于1000kg时,变压器总高度加 3m 及外廓两侧各加 3m;
二、油量在1000kg及以下时,变压器总高度加3m及外廓两侧各加1.5m。
疑问:现在有一个油量小于1000kg的变压器,距建筑物外墙的距离为4m即小于5m,那么按第二种情况,变压器外廓两侧加1.5m的范围内,肯定没有建筑物外墙啊,也就是变压器外廓距建筑物外墙还有2.5m,请问这里该如何理解?