水量30000吨每天,电导率6000,一级反渗透,回收率大约70%,产生的浓水怎么办好啊,冷却水?还是清洗?感觉水质有点糟,有没有好点的处置方法啊。望各位大侠不吝赐教、谢谢
水量30000吨每天,电导率6000,一级反渗透,回收率大约70%,产生的浓水怎么办好啊,冷却水?还是清洗?感觉水质有点糟,有没有好点的处置方法啊。望各位大侠不吝赐教、谢谢
2楼
原水电导率6000,浓缩后电导率接近20000,这么高的电导率估计很少有地方可以用
但是水量确实很大,浓水量每天9000
若是海淡系统,建议直接排放
回复
3楼
冷却清洗都不好,可以考虑做厕所冲洗用水,浇灌用水!不过水量很大啊,你们那么多水用来干嘛 啊? 我们原水用量才1000t/d!
回复
4楼
可以用这水做消防用水,或者用旧的RO膜再次脱盐,再回用
回复
5楼
同意老鸟观点,电导这么高的浓水已经没有太大的利用价值,能量回收后排放是比较恰当的。
回复
6楼
同志啊!改舍的还是得舍,这水实在是想不到能干吗用了。冲厕所还容易结垢呢!
回复
7楼
灌溉的话 花直接可以死了。这么高的浓度,利用率很低。
回复
8楼
跟海水差不多了,建议直接排放
回复
9楼
水中的含盐量那么大你还浇灌,那样做土壤不板结吗?
回复
10楼
我觉得可以计算一下成本。
用反渗透来处理浓水,但系统回收率不要太高,可以电脑模拟一下,确定回收率。
这样产水就可以反水到一级的进水(这个水要比一级进水盐分低)我觉得可以使用。
主要是合算一下成本。水值钱不,如果水不要钱,就没有必要再回用了。
但是这样大的水量排掉,确实有些浪费。
回复
11楼
新手,学习中