一台三相 30KW 电机 额定电流59.6A 热继电器NR2(JR28)-93 整定至 60A 其中 电源烧断一相后 导致电机烧毁 热继电器未动作 这时什么原因 这个型号的热继电器应该带缺相保护啊 另外,虽然继电器用了好多年 但从未动作过 也不应老化啊
一台三相 30KW 电机 额定电流59.6A 热继电器NR2(JR28)-93 整定至 60A 其中 电源烧断一相后 导致电机烧毁 热继电器未动作 这时什么原因 这个型号的热继电器应该带缺相保护啊 另外,虽然继电器用了好多年 但从未动作过 也不应老化啊
2楼
测试热继电器内的双金属片是否有问题
回复
3楼
电气管理制度中有“三定期”制度,其中一条是“定期试验”,看了楼主的“虽然继电器用了好多年 但从未动作过 也不应老化啊”话,说明根本没做过“热继电器会不会动作”的试验!
回复
4楼
是 一直也没做 可不可以告诉我 怎样做 需要什么设备 可不可以具体点 详细点
回复
5楼
楼上不知道“热继电器的试验”?
热继电器在安装投用前应做整定试验,整定值是电机额定电流的0.95~1.05倍,试验中在1倍整定值时长期不动作,1.2倍时半小时内动作,1.5倍时在5分钟内动作,2倍时在1分钟内动作。
这些过程需要加交流电流试验才能得到,一个热继电器做一次试验,最短也需要4小时!
回复
6楼
学习了
回复
7楼
我用的行灯变压器与调压器配合 做实验可以吗 我想知道有没有更好的办法
回复
8楼
相同整定值的多个可以串联后一起做。
回复
9楼
回复
10楼
这个是生产厂家做的事情嘛
回复
11楼
这个东西放在那里通常就是个摆设,他要是总动了你会烦,要是柜动你又会说他没起到作用
回复