关于三相插座的问题
microhrm
microhrm Lv.3
2006年06月12日 23:47:24
只看楼主

一般的三相插座有四个空,除了ABC三相外,第四个空是接零线还是PE线,要不要加漏电保护呢,漏电保护用四极还是三极的?还有,本人看一个图集,供三相开水器的平面配线图中也是标四条线,这四条线是什么,开水器应该要漏电和接地保护吧?

一般的三相插座有四个空,除了ABC三相外,第四个空是接零线还是PE线,要不要加漏电保护呢,漏电保护用四极还是三极的?
还有,本人看一个图集,供三相开水器的平面配线图中也是标四条线,这四条线是什么,开水器应该要漏电和接地保护吧?
免费打赏
zouys
2006年06月13日 00:27:10
2楼
一般的三相四线插座上已经注明了第四个孔为N极也是最大的孔。具体接零线还是保护接地,还是要视负载性质和保护方法吧。
回复
hgjdzhp
2006年06月13日 09:03:23
3楼
应该接N线,接PE的话应该是三相五线制了。A、B、C、N、PE
回复
tan_tz
2006年06月13日 11:00:11
4楼
三相插座N线是必须的,电茶炉控制、保护电路多为220V。漏电保护PE线可直接设备。
回复
demon_flash
2006年06月13日 11:13:46
5楼
同意四楼
回复
shandian110
2006年06月13日 11:17:29
6楼
三相四线插座上的第四个孔一般为N极,漏电和接地保护可以另接PE线
不过也要看用电设备的用途.
回复