工业用户35kV终端变电所中性点接地方式如何确定
ohooho
ohooho Lv.2
2006年06月12日 16:07:13
只看楼主

工业用户35/6kV终端变电所中性点接地方式是用中性点不接地方式还是中性点低阻接地合适?6kV出线4~6条,如果采用中性点低阻接地方式,变压器组别DY11合适吗?可我看35kV样本,都是YD11,DY组别的变压器非标吗?非常感谢。

工业用户35/6kV终端变电所中性点接地方式是用中性点不接地方式还是中性点低阻接地合适?6kV出线4~6条,如果采用中性点低阻接地方式,变压器组别DY11合适吗?可我看35kV样本,都是YD11,DY组别的变压器非标吗?非常感谢。
免费打赏
zhonghibuo
2006年06月12日 18:02:49
2楼
35kV终端变电所中性点一般采用不接地方式。
回复

相关推荐

APP内打开