肯德基250kw 计算电流为354A 设计院配线为2(ZRYJV-4*185+1*95-CT) 请问大家这种配线合不合理??如果对,请说出这么选的理由?
肯德基250kw 计算电流为354A 设计院配线为2(ZRYJV-4*185+1*95-CT) 请问大家这种配线合不合理??
如果对,请说出这么选的理由?
2楼
两根ZRYJV-4*185+1*95电缆比较安全,以后也可以继续扩容了,没有什么合理不合理,肯德基有钱,电缆选的大点也无所谓了,两根ZRYJV-4*120+1*70的就可以了
回复
3楼
肯德基一般要求双回路供电,所以两条线,250kw,肯德鸡要求肯定是一条线就够了,我看过肯德鸡的要求,250kw是7线收银的店铺
回复
4楼
1根够了
回复
5楼
250de
回复
6楼
一根不够,看你的总开关整定了,线配大了没有错,不过我也觉得双拼120的就差不多了,呵~~
回复
7楼
楼上兄弟,你怎么知道一定不够呢,你和肯德鸡配合过吗?
回复
8楼
谢谢大家,怎么根据计算电流 选者两线的截面,是简单的叠加吗?
回复