各位大侠帮我分析下这道悬挑梁断裂是什么原因。
coolking829
2011年08月09日 18:59:20
来自于闲聊茶吧
只看楼主

别墅楼的3米悬挑梁底部和侧面发生开裂,按规范要求提前了2天拆模。请各位大侠帮忙从裂缝的走向和受力分析上帮我解释下开裂的原因及补救的措施。。

别墅楼的3米悬挑梁底部和侧面发生开裂,按规范要求提前了2天拆模。
请各位大侠帮忙从裂缝的走向和受力分析上帮我解释下开裂的原因及补救的措施。。

3#楼7-A轴...jpg


3#楼7-A轴..jpg


3#楼7-A轴.jpg

免费打赏
悠哉家的啊哈
2011年08月10日 11:00:26
2楼
我不是专业的,我等待答案?
回复
cgc2010
2011年08月10日 13:08:54
3楼
晕,这个在受压区开有怎么大的裂缝,是不是支模的地方和主体结构不连接的,就是说房子沉降了而悬挑部位的摸板支撑没沉所造成的。或许摸板早拆几天或许会好点。
回复
cgc2010
2011年08月10日 13:11:49
4楼
不知道楼主这个房子有没有请设计人员设计过,挑3米这个墙下面的基础会很大,要不然这边会沉的比其他地方多很多的
回复
huangkaifuz
2011年08月10日 22:02:57
5楼


个人觉得楼上分析有道理
回复
jsa346
2011年08月10日 22:29:59
6楼
3米挑梁也不是很大,居然裂成这样。
估计不是算错了,就是没有照图施工。这个部位是受压部,但是断裂却是剪力现象,是箍筋不足?
回复
feichen82
2011年08月11日 10:00:48
7楼
有可能沉降部位不均,楼上说的有理
回复
doublesuns
2011年08月11日 20:20:13
8楼

有点道理。
回复
qinyuxi_135
2011年08月11日 20:53:18
9楼
我感觉是混凝土初凝之后才浇的悬挑部分,造成的这种裂缝
回复
gxlztyjly
2011年08月12日 09:04:31
10楼
哈哈,感谢大家的分析,感谢楼主的分享,学习了!
回复
rongcs
2011年08月12日 09:16:04
11楼
悬挑结构根部下面是受压力、剪力作用,图片上裂缝没有贯通,初步怀疑是施工造成的质量问题,但裂缝过大,引起压力、剪力的后续破坏,会严重影响正常使用,甚至产生结构性破坏。
建议:
1.请专业公司鉴定(如果加固,此部可省略);
2.直接加固
回复

相关推荐