大空间中央空调如何设计
怡新
怡新 Lv.3
2006年06月12日 13:57:20
只看楼主

大空间中央空调如何设计,譬如:一仓库尺寸(156*61*25M)室内设计要求温度:20-30℃.湿度:40-70%.整个空间存放货物所以整个空间都要制冷,为防止产生温度梯度,该如何设计空调。

大空间中央空调如何设计,譬如:一仓库尺寸(156*61*25M)室内设计要求温度:20-30℃.湿度:40-70%.整个空间存放货物所以整个空间都要制冷,为防止产生温度梯度,该如何设计空调。
免费打赏
disapear820
2006年06月12日 14:34:17
2楼
25m的高度?好高
有没有想过分层送风?
回复
怡新
2006年06月12日 16:39:17
3楼
采用五层送风,但温度跨度大,可以采用变风量空调系统吗?变风量系统冷负荷在变吗?室内冷负荷应该不会变啊?
回复
disapear820
2006年06月12日 21:09:25
4楼
回到家想了想,如果整个空间都有货物的话,分层侧送效果不好,气流组织会受到货物的影响。
能不能采用喷口天花板上送风,再由下侧回风呢?
回复
sjzri
2006年06月13日 09:20:20
5楼
一仓库尺寸(156*61*25M)室内设计要求温度:20-30℃.湿度:40-70%,温度、湿度工艺性要求都不高,关键楼主采用五层送风,送风口、回风口、气流组织设计好一些,不太难达到要求。产生温度梯度,是必然的,可以尽量缩小。
回复
怡新
2006年06月13日 09:37:10
6楼
那冷负荷怎样计算,送风量怎样计算.能具体给算一下吗,我算冷负荷为1080RT.
回复
怡新
2006年06月13日 10:24:02
7楼
业主没有天花吊顶的,全部挑空的.采用侧送可以不过要看业主货物怎样摆放.
回复
怡新
2006年06月13日 10:30:26
8楼
我上传一张示意图给大家看一下,请多指教.
回复
disapear820
2006年06月13日 11:35:44
9楼


我就是担心货物会挡住气流,影响整个空间的气流组织。
所以考虑一下喷口上送,下侧回。
回复
怡新
2006年06月13日 12:25:36
10楼
这个我也一直担心,可是你能计算冷负荷吗,怎样估算.
回复
怡新
2006年06月14日 09:17:03
11楼
没有人会算吗,请大家帮帮忙?
回复