漏电保护器适用于TN-C系统吗?
gyjsfswz
gyjsfswz Lv.2
2006年06月12日 09:29:47
只看楼主

《工业与民用配电手册》第三版中第588页中讲到漏电保护器不适用于TN-C系统,但924页中漏电保护器的接线图中PE线和N线却是合在一起的,不是矛盾了吗?

《工业与民用配电手册》第三版中第588页中讲到漏电保护器不适用于TN-C系统,但924页中漏电保护器的接线图中PE线和N线却是合在一起的,不是矛盾了吗?
李兴龙机电科技
2006年06月12日 12:49:30
2楼
转移到供配电。
回复
leedreamfly
2006年06月12日 13:10:25
3楼


没矛盾,PEN线在RCD电源侧不都分成PE和N了吗?
回复
lyxgliy
2006年08月06日 10:03:59
4楼
其实RCD工作在TN-S系统。我们通常是在TN-C系统中使用的,PEN线在RCD电源侧都分成PE和N了。