很多地下车库选用的派风(烟)机都是采用的柜式风机器,而一台3万万风量的风机动不动就有500多公斤,这么重吊装有困难吗,施工时要不要预埋吊架之类的东西?
很多地下车库选用的派风(烟)机都是采用的柜式风机器,而一台3万万风量的风机动不动就有500多公斤,这么重吊装有困难吗,施工时要不要预埋吊架之类的东西?
2楼
重的肯定落地安装比较好。实际吊装比较多些,因为下方空间有时候可以利用。落地便于检修,不能一概而论!
回复
3楼
以下是引用lh1996在2006-06-11 14:42:43.0发表的内容:
500多公斤,这么重吊装有困难吗quote]
单说重量,不必担心;比这还重一样吊装
回复
4楼
有条件的最好是落地安装,如必须吊装则要对吊装形式验算进行验算,保证安全系数.
回复
5楼
还有,减震吊架这个东西是一定要设置吗?很多工程好像就只是设置了一个减震垫片而已。
回复
6楼
减震吊架正常情况一定要设,能有效减少固体传声(振动通过楼板传递,给人造成不舒适感)的现象!
回复
7楼
请问大家风机在吊装时采用的吊杆规格有没有专门的要求呢?谢谢!
回复
8楼
kan kan gui fan!!
回复