【求助】关于屋面金属构件接地问题求教!
dreizehnvier
2011年08月08日 20:49:06
来自于防雷减灾
只看楼主

在高层建筑施工中,图纸都要求外露金属构件及外窗做接地处理,虽然图集中做法比较明确,都是什么用扁钢或圆钢焊接,但铝合金窗、百叶窗、金属门等很多都不具备焊接条件,请教各位老大,有什么变通的方法没有?用4平方软线代替可以吗,不可以的话,应该用多大的?谢谢指教!

在高层建筑施工中,图纸都要求外露金属构件及外窗做接地处理,虽然图集中做法比较明确,都是什么用扁钢或圆钢焊接,但铝合金窗、百叶窗、金属门等很多都不具备焊接条件,请教各位老大,有什么变通的方法没有?用4平方软线代替可以吗,不可以的话,应该用多大的?谢谢指教!
免费打赏
sd3644893
2011年08月10日 12:58:39
12楼
固定的方式不是有很多种吗?非要焊接?用螺钉固定不行?
回复
zwl12345678
2011年08月10日 13:45:44
13楼
顶顶顶,偶也是来赚钱的!感谢楼主
回复
lygguoao123
2011年08月10日 14:57:44
14楼
顶顶顶,偶也是来赚钱的!感谢楼主
回复
bosu1983
2011年08月10日 15:02:48
15楼
这么赚钱啊
回复
tangxingcun
2011年08月10日 16:26:32
16楼
可以,但联接导线面积不低于设计中扁圆钢的面积,M12螺丝要固定紧。
回复
ghb2008
2011年08月10日 16:27:39
17楼
一般会有预埋件的。没有的话用导线6个平方以上吧,记得不是很清楚,可以算下。
回复
tojiclz
2011年08月13日 08:49:01
18楼
不知道具体情况
回复
cai2561
2011年08月16日 11:26:39
19楼
做预埋件与建筑物柱子内钢筋焊接在一起 需要和建筑上配合 这种做法比较常见的
回复
xishuiyuanliu
2012年04月08日 20:07:07
20楼
学习了,呵呵
回复
ytd702
2012年04月24日 16:07:15
21楼
10mm2的编织铜导带