在高层建筑施工中,图纸都要求外露金属构件及外窗做接地处理,虽然图集中做法比较明确,都是什么用扁钢或圆钢焊接,但铝合金窗、百叶窗、金属门等很多都不具备焊接条件,请教各位老大,有什么变通的方法没有?用4平方软线代替可以吗,不可以的话,应该用多大的?谢谢指教!
在高层建筑施工中,图纸都要求外露金属构件及外窗做接地处理,虽然图集中做法比较明确,都是什么用扁钢或圆钢焊接,但铝合金窗、百叶窗、金属门等很多都不具备焊接条件,请教各位老大,有什么变通的方法没有?用4平方软线代替可以吗,不可以的话,应该用多大的?谢谢指教!
2楼
现在大型的金属构件,如玻璃幕墙、金属窗等在制作时均有供接地用的小柱,可以按照图集用编织金属带连接
回复
3楼
回复
4楼
顶顶
按图集施工
回复
5楼
顶顶顶顶顶
谢谢楼主
我是来赚钱的
回复
6楼
顶顶顶顶顶
谢谢楼主的提问,也谢谢各位的精辟回答。
我是学习的。
回复
7楼
顶顶顶,偶也是来赚钱的!感谢楼主
回复
8楼
过来打酱油的.
回复
9楼
谢谢楼上各位,恕我愚昧,我怎么就没找到用铜编织线的图集呢?还望指点明确
回复
10楼
不具备焊接条件的,楼主提问的可以是答案了。软线做好接线端子。
回复
11楼
一般可以用-25*4的镀锌扁钢/直径10mm的圆钢/10mm2的编织铜导带
回复