看到一个汽车库排烟的咨询帖,顺便发一下。在汽车库设计中,有几个问题是比较容易被忽视的。1、机械式立体汽车库和复式汽车库的区别。看“库规”第二章,关键是有无车道,有无人员停留?在这个问题中,复式汽车库是比较冤的,经常被人说成机械式。为什么要强调这两个概念,这牵涉到汽车库定性的问题。定性准确,才能逐条照搬规范。2、地下复式汽车库的最大防火分区面积“库规”第五章开篇说了,2000,有喷淋的4000。但要注意下面的备注“复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积应按本表规定值减少35%。”
2、地下复式汽车库的最大防火分区面积
“库规”第五章开篇说了,2000,有喷淋的4000。但要注意下面的备注“复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积应按本表规定值减少35%。”
4000*0.65=2600
12楼
受教了,正在做此方面的设计呢
回复
13楼
受教了,以前还真么想这么多。。只遇到过复式停车库,还没见过机械立体停车库。
回复
14楼
学习了,受教了!
回复
15楼
顶,不知是为什么。这条库规里没有,只是09版技术措施和红皮第二版手册有提及。
回复
16楼
还没有做过汽车库。
又学到新知识了!
回复
17楼
对地下车库每排复式汽车库也要求做防火分隔(只是横向),按每层不超过5辆车作防火分隔,这样的话,每个单元的复式停车位就不能超过14辆了(三层)。
回复
18楼
3、两千平米以下的地下汽车库要不要排烟。
4、为什么车库宜按防烟分区分设排烟系统。
消规里均可找到答案。
回复
19楼
如果按楼主这么说的话,那么机械立体车库的防火分区还是按4000方计算的咯
回复
20楼
但是机械立式车库里面没有人员停留,最多应该只需要做通风吧?
回复
21楼
对于地下机械立体式车库,如果灭火系统采用的是水喷雾,就只需做通风即可,但如果是气体灭火就需作事故排风系统。
对于室外机械立体式车库,没有我们的事。
[
本帖最后由 szhp54 于 2011-8-10 10:01 编辑 ]
回复