请教这钢结构仓库喷头布置问题
gengna1008
gengna1008 Lv.2
2011年08月08日 15:34:29
只看楼主

钢结构建筑,檩条高250,梁高600,仓库采用直立型ERP快速响应喷头,按照设计溅水盘距离100-150,怎么设计? 檩条间距750,不是影响喷头了么?

钢结构建筑,檩条高250,梁高600,仓库采用直立型ERP快速响应喷头,按照设计溅水盘距离100-150,怎么设计?

檩条间距750,不是影响喷头了么?
免费打赏
gengna1008
2011年08月08日 16:00:40
2楼
没人呀,自己顶!
回复
guowei830618
2011年08月09日 11:10:44
3楼
1.考虑加强型喷头。
2.喷淋管道不要沿着 檩铺设,从新设计喷淋管道以及喷头的铺设线路。
回复
sadone
2011年08月09日 19:08:39
4楼
楼上和楼主都很幽默。

建议用EFC喷头,或者TRD喷头super型
回复
hengny
2011年08月11日 11:00:13
5楼
喷淋头应敷设在顶板下方而非敷设在檩条下方,所以要保证集热板的安装并不成问题。
回复