续供配电专业真题大讨论!
bin43961
bin43961 Lv.7
2011年08月08日 15:09:50
只看楼主

08年考题:110主接线为双母线,分析验算110kV导体和电器的动稳定、热稳定所用的短路电流按哪种方式考虑。选项为 1 最大运行方式下两台主变并列运行。2 最大运行方式下双母线并列运行。其他肯定不对。看看应该选哪个?答对的有奖

08年考题:110主接线为双母线,分析验算110kV导体和电器的动稳定、热稳定所用的短路电流按哪种方式考虑。选项为 1 最大运行方式下两台主变并列运行。2 最大运行方式下双母线并列运行。其他肯定不对。看看应该选哪个?
答对的有奖
免费打赏
dlmuyiyangzi
2011年08月08日 16:36:45
2楼
答案:2.最大运行方式下双母线并列运行。
回复
ldsf12
2011年08月09日 07:47:52
3楼
我咋没做过呢????
回复
expert2007
2011年08月09日 09:52:21
4楼
为什么选2不选1?
我觉得应该选1啊
回复
bin43961
2011年08月11日 12:33:19
5楼
同意楼上的说法,为什么A不行。双母线并列运行实际也是变压器并列运行,若一台变压器带两段母线,即使并列运行也不是最严重情况,而实质上就应该是变压器并列运行!
求高手指点!!!
回复
bin43961
2011年08月12日 12:44:41
6楼
怎么没有人关注,难道是很容易还是没有人考专业!怎么没有人关注,难道是很容易还是没有人考专业!
回复
zyzanddy
2011年08月13日 08:28:41
7楼
我个人理解,在越靠近电源端短路电流越大,针对本题目,110kV母线比变压器更靠近电网,自然短路电流更大些,不知道这样理解对不?
回复