摄象机辅助照明设计问题讨论
hongan-ln
hongan-ln Lv.7
2006年06月10日 18:36:54
只看楼主

工程设计:如图:卤钨灯100W/220V每只灯采用导线截面最小应该为多大?每个回路最多可以接几个?开关的过流保护应该选多大?

工程设计:如图:卤钨灯100W/220V

每只灯采用导线截面最小应该为多大?
每个回路最多可以接几个?
开关的过流保护应该选多大?

1149935804768.JPG

免费打赏
tao8888
2006年06月12日 15:09:08
2楼
导线应该2.5的足以,回路灯的数量你可以计算,一般的开关的是10A,你是100w的话,应该最高可以22盏.
回复
nirener
2006年06月12日 15:23:47
3楼
学习了,谢谢!
回复
hongan-ln
2006年06月12日 18:23:58
4楼


为了节约,施工方便,导线采用1.0平方或0.75平方的可以吗? 如果是25盏,必须再增加一个回路?
回复
hongan-ln
2006年06月13日 17:47:59
5楼
是否应该按照:民规JGJ/T 16-92

11.8.11 照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个
回复

相关推荐

APP内打开