喷淋系统水头损失如此之大!
nian兄
nian兄 Lv.3
2003年05月16日 16:01:14
只看楼主

管径 流量 流速 水损 管长 水力坡度25 1.33 2.711 3.056 3.6 0.84932 2.66 3.309 2.628 3.6 0.73032 3.99 4.964 5.913 3.6 1.64240 5.32 4.236 4.986 3.6 1.38550 6.65 3.389 1.939 3.6 0.53950 7.98 4.066 2.792 3.6 0.77650 9.31 4.744 3.802 3.6 1.056

管径 流量 流速 水损 管长 水力坡度
25 1.33 2.711 3.056 3.6 0.849
32 2.66 3.309 2.628 3.6 0.730
32 3.99 4.964 5.913 3.6 1.642
40 5.32 4.236 4.986 3.6 1.385
50 6.65 3.389 1.939 3.6 0.539
50 7.98 4.066 2.792 3.6 0.776
50 9.31 4.744 3.802 3.6 1.056
50 10.64 5.422 4.727 3.6 1.313
100 26.6 3.389 1.498 7.2 0.208
150 26.6 1.506 1.747 50 0.035
合计 33.090
原来设计水泵扬程都是高差+30米,现在看来似乎有点小
(局部水损按沿程水损的10%)

免费打赏
cq5201789
2003年05月17日 09:01:17
2楼
支管管径局部放大一点,可以减少一些水头损失.
回复
飞鱼
2003年05月17日 13:51:08
3楼
是很大的,我也计算过
尤其是如果按规范中以喷头数定管径时,流速有时会超过10m/s的,可想而知打损失有多大
回复
老令
2003年05月17日 13:55:31
4楼
你这个计算表还不准确呢。第二个喷头流量的根据该处压力确定。
回复
msq1981
2003年05月20日 10:26:00
5楼
喂,楼上的。人家用的是面积法。
回复
2003xylw
2003年05月22日 22:22:22
6楼
用当量法算损失更大,我同意xiaojun72的看法,只有放大支管的管径来减小损失;
回复
s123gps
2003年05月25日 23:02:38
7楼
自动喷淋水头损失是有点大,增大管径应该可行。另外是否可加气压罐增压,要是投资比换管省,还是可以考虑的。
回复
zhaoxin
2003年05月28日 20:13:13
8楼
流速大于5的管段可放大一号管径
回复
yuanjianfeng
2003年06月02日 18:04:25
9楼
第二个喷头以后的流量就不是前面的流量相加啦。
回复

相关推荐

APP内打开