2006上海高级制冷工应会试题
shenajiujiuwoba
2006年06月10日 15:12:02
只看楼主

2006上海高级制冷工应会试题A卷:1、 KFR系列空调器,压缩机及风机电路的故障判断(包括弱电部分)。2、 家用电冰箱电子电路(比较电路、开关电路)故障判断。3、 制冷压缩机大修(动手内容现场指定)。4、 油分离器构造(按现场实物)、作用、安装、运行。5、 房间空气调节器国标规定的主要技术要求(必须检查内容)。6、 房间空气调节器复合故障与排除。B卷:1、KFR系列空调器,制冷、制热都不能正常运行(包括弱电部分)故障判断。

2006上海高级制冷工应会试题
A卷:
1、 KFR系列空调器,压缩机及风机电路的故障判断(包括弱电部分)。
2、 家用电冰箱电子电路(比较电路、开关电路)故障判断。
3、 制冷压缩机大修(动手内容现场指定)。
4、 油分离器构造(按现场实物)、作用、安装、运行。
5、 房间空气调节器国标规定的主要技术要求(必须检查内容)。
6、 房间空气调节器复合故障与排除。
B卷:
1、KFR系列空调器,制冷、制热都不能正常运行(包括弱电部分)故障判断。
2、家用电冰箱电子电路(R-S触发器和传感器部分)故障判断。
3、制冷压缩机大修(动手内容现场指定)。
4、中间冷却装置的构造(按现场实物)、作用、安装、运行。
5、集中送水(空气-水)式中央空调系统设备流程、运行参数与操作。
6、低温箱一般故障与排除。
C卷:
1、 KFR系列空调器,不制热(弱电部分)故障判断。
2、 小型冷库电气故障判断(现场指定)。
3、 制冷压缩机大修(动手内容现场指定)。
4、 气液分离器装置的构造(按现场实物)、作用、安装、运行。
5、 食品冷库制冷系统操作、运行参数和一般故障判断与排除(500吨冷库)。
6、 小型冷库故障判断与排除。
D卷:
1、KFR系列空调器,室内、外风机(弱电部分)故障判断。
2、温度控制、温度检测电路连结与测试(传感器为负温度系数)。
3、制冷压缩机大修(动手内容现场指定)。
4、放空气装置的构造(按现场实物)、作用、安装、运行。
5、高档家用电冰箱故障判断与排除。
7、 集中送水(空气-水)式中央空调系统设备流程、运行参数与操作。
E卷:
1、 房间空气调节器复合故障与排除。
2、 KFR系列空调器,压缩机不启动(弱电部分)故障判断。
3、 小型冷库(380V电源)电气故障判断(现场指定)。
4、 制冷压缩机大修(动手内容现场指定)。
5、 节流装置的构造(按现场实物)、作用、安装、运行。
6、 低温箱一般故障与排除。

系统与设备调试和安装
一、 蒸发温度:
自然对流:箱温-(10℃~15℃)
强迫对流:箱温-(5℃~10℃)
冷却液体:箱温-(4℃~6℃)
二、 冷凝温度:
空气冷却: 出风温度+10℃ 环境温度+15℃
水冷却: 水温+5℃~9℃
1、 三星级冰箱:
冷冻室温-18℃, to=-18℃-8℃=-26℃, Po=0.0187Mpa(表压力)
正常运行参数: Po=0.01~0.03Mpa Pk=0.8~1.6Mpa
2、 KFR系列空调:
热负荷大时出风温度:10℃~15℃
to=10℃-8℃=2℃, to=15℃-8℃=7℃ to=5℃ Po=0.48Mpa(表压力)
正常运行参数: 制冷: Po=0.4~0.6Mpa Pk=1.4~1.8Mpa
制热: Po=0.2~0.35Mpa Pk=1.8~2.2Mpa
进出风温差: 制冷:8℃~12℃ 制热:18℃~22℃
吸气温度= to+5℃左右(带回热装置+10℃~15℃)
过冷:防止节流前闪发气体产生,提高制冷量
过热:将蒸发器内没有被蒸发的液滴再一次蒸发,防止发生液击
排气温度: R12<130℃ R22<150℃
3、 油温、油压
油温: 40℃~60℃ 最高不超过70℃ 最低不低于5℃
油压: 0.05~0.15Mpa (带卸载装置 0.15~0.3Mpa)
三、 压缩机大修:
1、 首先做大修计划,做事故分析报告,到现场了解情况,分析原因,做到心中有数。拆卸时,应先由外及里,先上后下,防止碰壁,避免用金属锤直接敲击工件,应用铜棒等软性材料做衬垫,对零部件要统一放置,对位置方向做好识别标志。拆卸前应先切断电源,关闭高低压阀门,放出润滑油。压缩机拆卸程序(2F10为例):缸盖→阀板组→汽缸盖→大头轴瓦哈夫螺丝→取出活塞连杆(做好标记)→曲轴悬吊→轴封→前端盖→油泵盖→油泵→后端盖→传动块→,曲轴→过滤网。对各零件进行测量,按照国家标准,超过标准更换,在标准范围内继续使用。
2、 活塞精度(单位mm)
环部:0.33~0.43 超过0.50更换
裙部:0.15~0.21 超过0.30~0.35更换
最大磨损量:椭圆度0.10(大于0.10更换)
3、 缸套精度(单位mm)
缸套磨损超过0.50更换
最大磨损量:1/200=0.50(大于0.50更换)
4、 活塞环精度(单位mm)
搭口间隙:0.40~0.60
轴向间隙:0.03~0.05超过3倍更换
活塞环与缸套接触面小于周长2/3或与缸壁间隙大于0.03更换
5、 曲轴精度(单位mm)
主副轴颈椭圆度允许差0.10
曲轴销的椭圆度允许差0.12
曲轴上两曲柄销平行度允许差0.02/100
四、 油分离器的构造(按现场实物)作用、安装、运行:
1、 构造:
桶内上部装有隔板,将桶分为上下两层,上下两层之间有中心管相通,下层上部装有不锈钢丝填料,填料下面有锥型挡板。
2、 作用:
防止压缩机排出润滑油大量进入系统,经过油分离器处理可让分离出来的润滑油通过油分离器下部与压缩机曲轴箱连接管回到曲轴箱,而气体分离后经排气管去冷凝器
3、 安装:
(1)、安装在压缩机与冷凝器之间
(2)、安装时,底脚要用弹簧垫圈,以防震动,并要垂直安装
(3)、方接头(法兰接头)要连接正确,不允许在容器上增设管接头
五、 中间冷却装置(按现场实物)作用、安装、运行:
1、 构造:
免费打赏
shenajiujiuwoba
2006年06月10日 15:12:16
2楼
壳体由钢板焊制而成,上面有一个来自低压压缩机的氨气进口由顶部伸入到容器内部,管端周围开有出气口,底部有底板,容器内有一组蛇形盘管,为了防止液态氨制冷剂被压缩机吸入,中间设有锥形挡扳,壳体上还设有液面指示器,各种表阀、安全阀
2、 作用:
(1)、降低低压级制冷压缩机排出的过热气体,避免高压级压缩机吸气温度过高。
(2)、将送给蒸发器的液体制冷剂过冷一下,提高制冷量。
(3)、降低压缩机的压缩比,限于规定范围。
(4)、分离低压级压缩机排气所夹带的小油滴
3、 安装:
(1)、安装前,验明合格证,必须清除铁锈杂质,彻底清洁。
(2)、筒体隔热保温,防止出现冷析。
(3)、平直牢固,进出口连接要正确,禁止在容器上增设接头。
(4)、留有包扎隔热材料的空间,避免阀门埋入隔热材料包扎中
(5)、多台压缩机可同用一台中冷器,便于管理。
(6)、要装超高压报警装置,液面与高压级吸入口相距不小于600mm。
4、 运行:
(1)、运行前检查中冷器进出阀门是否开放,浮球供液装置,液位是否正常。
(2)、运行高压级先工作,正常压力0.23~0.37Mpa降至0.1Mpa时,则可启动低压级工作。
(3)、运行中,压力稍有波动属于正常,但不可大起大落
(4)、停机前,先停供液阀,压力在0.1Mpa,停压缩机。
六、 气液分离装置(按现场实物)作用、安装、运行:
1、 构造:
气液分离器是一个具有许多管接头的钢筒:
(1)、平衡管接头,(2)、进气管,(3)、出气管,(4)、进液管,(5)、出液管,(6)、安全阀接头,(7)、放油阀,(8)、接液位指示器管
2、 作用:
(1)、分离由蒸发器来的低压蒸气中的液滴,从而保证压缩机吸入干饱和蒸气,防止压缩机液击。
(2)、将节流后的气液混合物分离,只让氨液进入蒸发器,充分发挥蒸发器的传热面积换热作用,并能保证向蒸发器均匀供液。
3、 安装:
(1)、应高于蒸发器,比蒸发器最上一排排管高1.5~2米。
(2)、安装前应验明合格证,必须清除铁锈杂质,彻底清洁。
(3)、筒体隔热保温,防止冷析现象。
(4)、平直牢固,进出接口连接要正确,禁止在容器上增设管接头。
(5)、留有包扎隔热层的空间,避免阀门埋入包扎材料中。
4、 运行:
(1)、工作时,手动节流阀、放油阀、排污阀应关闭,其于开启。
(2)、正常工作时,液位指示器1/3处结霜。
(3)、超出筒体2/3为超高(手动排液,检查原因)。
(4)、定期通过集油器放油。
七、 放空气装置(按现场实物)作用、安装、运行:
1、 构造:
(1)、外壳钢板制成,(2)、内部蛇形蒸发器盘管,(3)、软木保温层,
(4)、供液进口,(5)、氨气出口,(6)、混合气体进口,(7)空气出口
(8)、氨液回收,(9)、温度计杆口
2、 作用:
放掉不凝性气体(空气),氨机必须使用放空气装置
3、 安装:
(1)、布置在机间墙内侧和外侧,位置必须高于高压储液器0.6~1米,平直牢固,连接正确。
(2)、放空气橡皮管必须放在水里,水池装在外面。
(3)、冷却盘管的回气管必须接回气调节站,禁止接在压缩机回气总管上。
(4)、接在冷凝器空气聚集最多处,立管式:中间偏下部空气集中,蒸发式:放空气在出液管上侧。
(5)、产品需有合格证,必须首先进行除锈杂质,彻底清洁。
(6)、筒体要防止冷析情况发生,要隔热保温。
4、 运行:
(1)、开启回气调节站的阀
(2)、开进气(不凝性气体)的阀
(3)、微开供液高压储液筒的阀。
(4)当温度达到-5℃~10℃时,开“放空气”阀,空气进水桶翻泡少而小→空气少了,不翻泡→空气排净。
(5)再开回液阀,让液体经盘管进回气调节站。
八、 食品冷藏库制冷系统操作运行参数和一般故障判断与排除(500吨以上)
(1)、检查压缩机与电动机各运动部件是否有障碍,并盘动联轴器2~3圈。
(2)各控制仪器保护装置是否良好。
(3)、检查曲轴箱的油位,应在1/3~2/3之间。
(4)、检查各压力表阀是否打开,表是否灵敏准确,损坏则换。
(5)、能量调节装置的指示器是否低位。
(6)、高低压系统中的阀门是否处于准备工作状态。
(7)、高低压储液器液面不得超过80%不低于30%,中间冷却器液面1/2,不超过2/3。
(8)、氨液分离器和低压循环筒液面应保持浮球力度,无浮球应控制在30%~70%之间。
(9)、检查氨泵、冷却泵运行是否正常,检查水箱是否满载。
运行启动:
(1)、先启动水泵,向压缩机冷凝器供水
(2)、先启动高压级,当中冷器压力表值降至0.1 Mpa以下时,再启动低压级。
(3)、供液先启动氨泵,再开压缩机及供液站的分配阀。
参数:
冷却水温不超过32℃
冷却水压力0.25 Mpa
油泵压力0.15 Mpa
氨泵压力0.15~0.3 Mpa
中间压力0.23~0.37 Mpa,最高不超过0.4 Mpa
冷藏库库温-18℃ to=-18℃-10℃=-28℃, Po=0.03Mpa(表压力)
冷冻库库温-23℃ to=-23℃-10℃=-33℃, Po=0.01Mpa(表压力)
高压根据水温加5℃:
水温30℃ tk=30℃+5℃=35℃, Pk=1.25Mpa(表压力)
九、 日立空调(电气分折)
分折KFR系列空调器电路的运行:
(1)、电源电路:
弱电供电→通过220V(交流)/12V(交流)变压器,经DB201桥堆整流,C201电解电容滤波,通过7805三端集成稳压输出5V直流电,供给除了驱动电路外,电路板工作电压,C203、C205电解电容作为12V和5V直流电后级滤波电容。
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月10日 15:16:34
3楼
高级制冷设备维修工习题集(1)
一.分析下列说法正确性
1.压缩机的制冷量随着所需要供液量的增多而增加
2.根据排气压力可以确定排气温度
3.任何蒸气压缩制冷系统中,采用回热装置都会提高制冷量
4.高速螺杆式压缩机的供油压力比吸气压力高1.5~3Mpa
5.干湿球温度计可以直接测量空气露点温度
6.在常温常压下,空气的含湿量增加,则其密度降低
7.国产标准系列开启式R22活塞式压缩机,压缩比应&pound;8
8.冷媒水管壁温度一般应低于湿球温度而高于露点温度
9.库房温度越低,则压缩机运行的冷凝温压力越低
10.换热器材料的面积不变,导热系数大,则其传热系数也大
11换热器材料的面积不变,放热系数大,则其传热系数也大
12.压缩机的排气压力与排气温度是一一相对应的.
13.低温库(-5℃以下)膨胀阀的调节,应使压缩机回气管结满霜
14.吸收剂在吸收冷剂水蒸气的同时也吸收了热量
15.若要空气的焓不变,而降低空气温度,应对空气进行细喷水加湿
16.对于吸收剂来说,确定了温度,也就能确定其饱和压力
17.冷冻油的动力粘度值因温度升高而增大
18.库房温度越高,则压缩机运行的冷凝温压力越低
19.在常温常压下,空气的含湿量增加,则空气比容降低
20.若使空气焓不变,而降低空气温度,应对空气进行喷水蒸气加湿
21.T1型热泵式空调器适用的环境温度为-7℃至35℃
22.夏季,库房温度要求-25℃,可采用R12单级压缩制冷系统
23.KFR系列空调器,电磁四通换向阀与压缩机的连接管内制冷剂的流向在制冷与制热时是相反的
24.房间空气调节器的冷凝器,有风冷和水冷两种方式.
25.根据冷凝压力可以确定排气温度
26.表冷器可对空气进行等焓干燥处理
27.热泵空调器的额定制热量[高温]可以小于额定制冷量
28.同一台空调器制冷时比制热时的制冷剂循环量要小
29.两台型号相同的风机串联,主要是提高风量
30.空调器在测试工况下消耗功率不应小于额定功率的110%
31.空调器室内换热器的温度传感器可以控制最小吸气压力
32.同一台空调器制热时比制冷时的制冷剂循环量要大
33.两台型号相同的水泵串联,主要是提高流量
34.空调器在测试工况下制冷量不应小于额定制冷量的95%
35.KFR空调器室内换热器的温度传感器可以作防冷风控制
36.在力的作用下,其运行速度不变的物体称为刚体
37.力是物体间相互的机械作用
38.刚体受大小相等、方向相反的两个力,为平衡状态
39.刚体加上或减去任意一个平衡力系仍保持原来状态
40.柔体只能承受压力,其约束反力方向沿着绳索指向物体
41.固定铰链支座约束能限制物体移动而不限制其转动
42.桥梁与支柱的连结经常采用固定铰链支座
43.活动铰链支座约束允许物体平行滑动
44.作用力与反作用力是作用在同一物体的两个力
45.匀速直线运动物体是处于平衡状态

二.分析解答问题
1. 在R22双级压缩制冷系统中,高压级与低压级的容积比
2. 若蒸发器上的压力表值为0.01Mpa,冷凝器上的压力表值1.0Mpa, 其中间冷却器上的压力表值
3. 应在冷库围护结构外墙内隔热层的哪一侧作防潮隔汽层,采用什么材料及铺设方式
4. 空调器的能效系数(EER).
5. 容积式压缩机的制冷量随着压缩比的增大怎样变化
6. 外平衡式膨胀阀的温包放在哪种管道上,并紧靠近什么管的接口.
7. 活塞式压缩机的输气系数
8. 膨胀阀温包或毛细管泄漏则阀门应该处于什么状态.
9. 活塞式压缩机实际制冷系数.
10. 复叠压缩制冷系统的蒸发冷凝器应有几个管道接口.
11. 制冷系统蒸发温度与被冷却介质温度应该有合理的温差,蒸发温度一般与被冷却的自然对流空气温度、强制对流空气温度、被冷却的循环液体平均温度的关系
12. 小型冷库氟利昂活塞式压缩机吸气过热度一般的范围
13. CFC制冷剂对大气污染主要因素.
14. 温度差是什么传递的动力,水蒸气分压力是什么渗透的动力
15. 流体的全压是流场中任一处的什么压力与什么压力之和.
16. 制冷系统对蒸发器供液方式有哪三种
17. 中间冷却器适用于怎样的制冷系统.
18. 压缩机输气系数不变, 制冷剂比容增大,则吸入制冷剂气体,体积及制冷量会如何变化
19. 送风温差越大,换气次数越少,其空调区域内的空调精度怎样
20. 制冷系统冷凝器出液口与储液桶进液口位差如何. .
21. R22压缩机的排气温度主要取决于什么
22. 空调器制冷量的大小,应测量空气进出口的什么温度
23. 同一状态非饱和的湿空气,其湿球温度应与露点温度的关系
24. 制冷系统冷凝压力及排气压力过高的原因
25. 蒸发器上霜层过厚将引起什么危害
26. 当空气的含湿量饱和,则空气的相对湿度怎样
27. KFR系列空调器的各连接管的工作性质、特征.
28. 当蒸发器的压力升高时其冷凝压力怎样
29. 制冷剂饱和区气体20克,液体80克,其干度为多少 .
30. 冷库的冷却间及结冻间的冷却设备应选择排管还是冷风机
31. 房间空气调节器的型式试验可以用什么方法.
32. 当蒸发器的压力升高时其冷凝压力怎么变化.
33. 在空调制冷电气控制电路中,低压继电器、高压继电器、热保护继电器各控制什么,其开关触点均应该怎么联在控制电路中.
34. 压缩机输气系数不变, 制冷剂比容增大,则吸入制冷剂气体体积和制冷量会怎么变化
35. 制冷系统(制冷剂包括氟利昂、氨)对蒸发器供液方式有几种类型
36. 房间空气调节器毛细管前的液体温度称为什么温度.
37. 当温度升高时,PTC电阻值、热敏电阻值会如何变化.
38. 房间空气调节器不制热的原因.
39. 螺杆式压缩机的油泵压力比吸气压力高,但低与排气压力.
40. 屏蔽泵应当经常进行加油保养.
41. 冷库围护结构外墙的构造.
42. 容积式压缩机的制冷量随着压缩比的增大怎么变化
43. 活塞式压缩机的相对余隙容积定义..
44. 活塞式压缩机理论制冷系数定义
45. 小型冷库氟利昂活塞式压缩机吸气过热度一般大于?℃.
46. 冷凝器冷却条件不变,压缩机的排气温度升高,冷凝压力怎么变化, 排气压力怎么变化.
47. 当蒸发器的压力升高时其冷凝压力怎么变化
48. 容积式压缩机的制冷量随着压力差的增大怎么变化.
49. R22双级压缩系统的中间冷却是否可以用节流后的湿蒸气直接处理.
50. 冷凝器冷却条件不变,压缩机的排气温度升高,冷凝压力怎么变化.
51. 当压缩机的吸气压力升高时其冷凝压力怎么变化.
52. 空调器的技术性能测试项目主要有那些.
53. 空调器的性能参数应符合?GB的要求,安全性能应该符合?GB要求
54. T1型空调器型式试验的制冷运行检测工况是怎样的.
55. 变频空调器的压缩机电源工作频率一般在什么范围?压缩机的转速约在什么范围;制冷剂的循环量为正常值的?%到?%之间.
56. 在同样条件下,冬季取暖最节能的设备是什么.
57. 风冷比、新风比、诱导比、热湿比的定义
58. 集中送风中央空调并联各支管之间的阻力差不大于?%.
59. 空阔的大房间[如车间.电影院等]宜采用怎样空调系统,而宾馆应当采用怎样的空调装置.
60. 高效空气过滤器一般装在何处
61. 空调器制冷运行合格与否可检测室内换热器进出空气的什么温差, 而制热时则应检测进出空气的什么温差.
62. 霉雨季节的空气调节是否采用低露点小风量 的方法.
63. 空调区域内舒适性气流速度一般为0.2~0.5m/s对吗.
64. 理论力学包括 那些内容
65. 力使物体运动状态发生变化的效应称为力的什么效应. 而力使物体产生变形的效应称为力的什么效应。
66. 力对物体作用的三要素是什么
67. 力的单位、符号1Kgf等于多少此单位.
68. 一个物体的运动受到周围物体的限制时,这些周围物体就称为什么.
69. 约束反作用力简称是什么.
70. 静力学主要研究哪两类问题.