底层卫生间排水能否合用P弯?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2003年05月15日 11:51:25
只看楼主

前几天出图,听一个老水说出一个问题,说是底层卫生间排水中不能使用P形存水弯,理由是P弯检查口在底部,无法检修,而且标高降低太多……觉得虽然有点道理,但不是太充分吧,不知各位前辈高人如何做的?

前几天出图,听一个老水说出一个问题,说是底层卫生间排水中不能使用P形存水弯,理由是P弯检查口在底部,无法检修,而且标高降低太多……

觉得虽然有点道理,但不是太充分吧,不知各位前辈高人如何做的?
免费打赏
paladin
2003年05月15日 12:08:49
2楼
不能用
回复
huangjiarui
2003年05月15日 14:15:28
3楼
我认为可以用
回复
cheny
2003年05月15日 15:14:05
4楼
能否用,关键看疏水情况? 还有洁具.
回复
小陈
2003年05月15日 15:27:49
5楼
看图集
回复
飞鱼
2003年05月18日 23:24:26
6楼
怎么也没个统一意见啊?说说理由嘛

图集中卫生器具的安装还分是否底层吗?而且我看图集中的表示很多是既可以用P弯也可以用S弯的
回复
gps8.0
2003年05月19日 09:18:24
7楼
主要看疏水情况,至于器具,好像一般来说没有器具是限制必须要用P弯的。所以楼主的那个老水说的也有道理,毕竟底层的疏水和其它楼层的有区别。
回复
zhao200141
2003年05月19日 09:40:18
8楼
不能啊
回复
ffh197712
2003年05月19日 09:43:26
9楼
老水说的P弯与你想的不同,他可能认为P弯上加竖管可以说是S弯,一般底层排水出户管埋深较深,故不宜。你可以再去跟老水交流交流,看看是不是。
回复
lushui7806
2003年05月22日 16:42:31
10楼
图集上写的很明确,底层必须用S型。
回复
liaw
2003年05月22日 16:49:18
11楼
哈,这下我也知道为什么了,我还正好碰到过一个这样的问题呢