六层住宅楼,需要设屋顶水箱吗?
jrl2006
jrl2006 Lv.2
2006年06月09日 16:17:50
只看楼主

六层住宅楼,顶层地面标高15.600米,市政压力0.23MPa,这样住宅屋顶需要设水箱吗?

六层住宅楼,顶层地面标高15.600米,市政压力0.23MPa,这样住宅屋顶需要设水箱吗?
免费打赏
master99
2006年06月09日 16:46:43
2楼
不用吧!
回复
master99
2006年06月09日 16:48:43
3楼
有7米余量应该满足损失和出水水头,
回复
jrl2006
2006年06月09日 16:50:20
4楼
请问:多层住宅,一般顶层标高比市政压力小多少可以不设屋顶水箱?
回复
jrl2006
2006年06月09日 16:58:36
5楼
按H=12+(n-2)*4估算的话,6层需要28米水头压力,那是市政压力肯定不够的
回复
碧水
2006年06月09日 17:17:16
6楼
应该设水箱,夏季高峰期,水压肯定不足
回复
wangzhengrong_hb
2006年06月09日 18:30:41
7楼
应该加水箱,市政管网万一出现事故,水箱可以解决燃眉之急,但费用应该和甲方谈,
回复
wangzhengrong_hb
2006年06月09日 18:31:38
8楼
应该设水箱,夏季高峰期,水压肯定不足
回复
poedan
2006年06月09日 19:48:04
9楼
加水箱也没有用的啊!
住宅建筑规范要求入户水压0.1MPa,而且是强条啊!
住宅小区的话,还是要加泵!
做水箱,最上两层还是要加泵!
回复
hpshow
2006年06月12日 18:53:59
10楼
市政压力不够的 采用变频泵组供水好了 这样不用水箱了
回复

相关推荐