六层住宅楼,顶层地面标高15.600米,市政压力0.23MPa,这样住宅屋顶需要设水箱吗?
六层住宅楼,顶层地面标高15.600米,市政压力0.23MPa,这样住宅屋顶需要设水箱吗?
2楼
不用吧!
回复
3楼
有7米余量应该满足损失和出水水头,
回复
4楼
请问:多层住宅,一般顶层标高比市政压力小多少可以不设屋顶水箱?
回复
5楼
按H=12+(n-2)*4估算的话,6层需要28米水头压力,那是市政压力肯定不够的
回复
6楼
应该设水箱,夏季高峰期,水压肯定不足
回复
7楼
应该加水箱,市政管网万一出现事故,水箱可以解决燃眉之急,但费用应该和甲方谈,
回复
8楼
应该设水箱,夏季高峰期,水压肯定不足
回复
9楼
加水箱也没有用的啊!
住宅建筑规范要求入户水压0.1MPa,而且是强条啊!
住宅小区的话,还是要加泵!
做水箱,最上两层还是要加泵!
回复
10楼
市政压力不够的 采用变频泵组供水好了 这样不用水箱了