请教一下关于速断的问题
ws787787
ws787787 Lv.2
2011年08月07日 12:01:52
只看楼主

前几天去一个大公司面试,面试老师提了一个问题,速断跳了怎么处理?我当时一片茫然,做了好多年电工了,第一次听到这个词,惭愧啊!请懂的师傅详细说说保护原理及故障处理方法,用于高压还是低压?谢谢了!

前几天去一个大公司面试,面试老师提了一个问题,速断跳了怎么处理?我当时一片茫然,做了好多年电工了,第一次听到这个词,惭愧啊!请懂的师傅详细说说保护原理及故障处理方法,用于高压还是低压?谢谢了!
免费打赏
ws787787
2011年08月07日 12:06:01
2楼
是一个保护开关还是一个保护回路?
回复
panshuoguang
2011年08月07日 15:20:35
3楼
速断保护:为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。
保护范围:一、电压速断保护
  线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。
二、电流速断保护
  电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能保护线路的一部分,带时限电流速断保护能保护全线路,另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。
三、变压器差动速断保护
  差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为 Ik=I1-I2=Iumb要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即Ik=I1+I2=Iumb能使继电器可靠动作。变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。
回复
ws787787
2011年08月07日 17:50:34
4楼
谢谢楼上老师,还有没有补充的,更通俗一点。
回复
qian68747
2011年08月07日 21:28:25
5楼
速断跳闸说明保护范围内有金属性短路,短路电流大切不可盲目试送电。需查出原因。
回复
weixiudiangong23
2011年08月07日 21:35:59
6楼

回复
ws787787
2011年08月08日 10:46:01
7楼
哪位师傅能够提供接线图啊,谢谢!邮箱: 971014093@QQ.com
回复
ws787787
2011年08月08日 16:18:37
8楼

谢谢!
回复
zailushang73
2011年08月08日 16:38:44
9楼
呵呵,10kv系统有过接触
如果是10KV系统速断动作,说明有短路故障
若是10KV进线柜动作,应为10KV母排及CT,PT故障
10kv出线柜动作,应为变压器侧线缆或变压器侧,及ct,pt故障
报告上级,查明原因,维修处理故障(呵呵,可不是你一个人能处理的,只管汇报就行)
一般还要作直流耐压测试,并做速断及过流整定
回复
ws787787
2011年08月08日 20:48:01
10楼

万分感谢!!!