现场情况:
水量是200T/H,PH调节量倒是不高,大概5调到6左右。土建那边只做了一个180立方的大池子,目前准备格一下,40-50立方做中和反应池(这个项目感觉不需要太大,10min应该够了),池壁浇筑隔板折流,进水管加管道混合器,石灰乳直接投加在管道里,进水口下方再设一搅拌机。另外130-140立方做中和沉淀池,设泥斗,沉渣用泵抽出。

石灰投加量准备是20KG/H,配制成浓度5%的石灰乳,具体根据PH在线测定控制。

中和前端是调节,后端是混凝。

想问的是:

1.池子容积不知道是不是足够,180方是有效容积。

2.担心反应池内时间长了有沉渣,到时会很麻烦,不易清除。

3.此沉淀池的沉渣是否可以直接抽到污泥池。

4.管道混合器选型的参数。

5.搅拌机大概选个多大功率的。

请大虾们现身解答~~~谢谢~~~
免费打赏
moonernt
2011年08月07日 19:13:05
2楼
大虾们~~~该亮剑啦~~~
回复
moonernt
2011年08月07日 23:32:52
3楼
补充问题:
中和反应池后是否一定要跟中和沉淀池,貌似见过中和反应后跟混凝,然后再沉淀的~~~
望高手解答~~~
回复
xwf051721218
2011年08月08日 11:16:56
4楼
中和后看泥水是否可以迅速分离,如果上层水较清你可以接受的话可以的话就直接沉淀,如果沉淀慢且水中SS很多的,建议先加混凝剂后再沉淀
回复
rrydd
2011年08月08日 14:52:55
5楼
期待有高手回答
回复
moonernt
2011年08月08日 15:58:54
6楼
请问中和产生的沉渣主要成分是什么?可以抽到已有的污泥池浓缩嘛?还是需要另建污泥池?这个项目是洗煤废水,煤泥筛分后回收利用,中和沉渣对此是否会有影响?
另外管道混合器如何选择还有疑问~~~谢谢~~~
回复
hbjob1
2011年08月08日 18:29:07
7楼
我帮你问下
回复
moonernt
2011年08月08日 21:14:57
8楼

好的~~~谢谢~~~
回复
lisai8888
2011年08月09日 09:48:19
9楼
版主,快来答疑。。
回复
xuehe_2007
2011年08月09日 13:01:54
10楼
1、中和沉淀池停留时间不足一小时,可以采用斜管沉淀池
2、加搅拌器,反应池池底与沉淀池相同,可以减少沉渣滞留
3、污泥为化学污泥,可以进污泥池,后进行脱水处理
回复
xuehe_2007
2011年08月09日 13:03:55
11楼
4、没有必要加管道混合器吧,直接在进水后投加石灰溶液就行,搅拌可以混合均匀
5、搅拌机功率可根据反应池容积咨询厂家选择型号,也可以计算,比较复杂是