十万火急变电所高压电缆 和低压电缆合用一电缆沟可以不?
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2011年08月07日 08:33:41
只看楼主

变电所的电缆沟你们一般做多少大啊?还有就是一般动力箱厚度考虑多少 200够不?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-7 08:37 编辑 ]

变电所的电缆沟你们一般做多少大啊?
还有就是一般动力箱厚度考虑多少 200够不?

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-7 08:37 编辑 ]
免费打赏
dqsam
2011年08月07日 09:24:28
2楼
当然可以。
电力工程电缆设计规范GB 50217-2007
5.1.3同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。
  当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。
  在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
回复
luxintaoabc
2011年08月07日 09:25:46
3楼
应该可以分层敷设
回复
worufuping
2011年08月07日 09:34:52
4楼
原帖由 dqsam 于 2011-8-7 09:24 发表
当然可以。
电力工程电缆设计规范GB 50217-2007
5.1.3同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上 ... [/quote
规范确实如此,通常不这么干最好,高压直埋,低压做沟,室内变电所的电缆沟大小,取决于出线多少,通常600,800
回复
lingxuct
2011年08月07日 19:45:18
5楼
动力箱深度200不太够,一般都在240以上。
回复
woheni2010
2011年08月09日 12:27:38
6楼
谢谢去官老人家!!
回复
dujie312
2011年08月09日 16:40:53
7楼
规范是写的可以分层敷设,为何不考虑高压走桥架,我觉得最好不要走一起,因为高压电缆是供电局管理的,以前审图提过我高低压电缆沟交叉,希望对你有帮助。
回复
poi1956
2011年08月10日 14:36:49
8楼
同一电缆沟上可以的.但在城区中到处挖电缆沟的现像,我认为不正常,电、气、水、光缆样样有,总有一天相互会交叉在一起,出事的。好的办法是:统一做成电缆沟,苏州多数就是这样!商品化了!
回复
g88g
2011年08月10日 20:24:55
9楼
可以分层敷设,50mm以下的低压电缆200mm的箱体可以使用。
回复
hfxlsj
2011年08月11日 22:34:26
10楼
最好是高压直埋,低压做沟
回复
rhq
2011年08月12日 07:44:15
11楼
完全可以,高压电缆、低压电缆、控制电缆应按照由上往下的原则敷设。
回复