赐教螺杆水冷机组的油气分离问题?
sunmalin
sunmalin Lv.7
2011年08月06日 16:13:15
来自于制冷技术
只看楼主

本人赐教螺杆水冷机组的油气分离问题?有一螺杆机组,蒸发器为干式壳管,发现冷冻油大量进入系统中,使排气温度下降到56度,已确认冷凝器和蒸发器多有大量的冷冻油,我已经将冷凝器中的冷冻油分离出了,但蒸发器中的油无法分离,请问:a有什么好的方法分离蒸发器中的油。b有什么办法控制以上情况的再次发生。(本机组由四台压缩机组成的,水系统并联,氟系统互为独立,控制方法是通出水温度确定压机的工作台数加压机滑阀无级能量调节,机组中其余3台压机都能正常回油,只有第4台压有这种现象冷冻出水温度为7度,冷却出水温度为32度。)

jingda992004
2011年08月08日 11:33:16
2楼
曾经有过低压过低的状况吗?压力过低会导致回油不畅的。
回复
sunmalin
2011年08月08日 13:36:02
3楼
谢谢回复…以前没有发现你说的现象,你说的道理我也知道的。
回复
wangzhenyu111
2011年08月08日 14:30:52
4楼
你好,膨胀阀有没有检查过?膨胀阀的开度也会影响回油。
回复
sunmalin
2011年08月08日 23:02:01
5楼
换过了,没有问题的。
回复
xycrygs
2011年08月09日 23:05:12
6楼
加大供液量,增加热负荷,运行中不要回液,机器加油适量
回复
desheng001
2011年08月12日 21:22:20
7楼
冷却水温再高一点也许会更好
回复
gzmj3
2011年08月14日 14:27:27
8楼
新兵来学习谢谢大侠
回复
zhangqunlan
2011年08月14日 15:56:39
9楼
在去年我单位一台约克机组,缺油,厂家工程师利用提高冷却水温度,达到回油目的。先一切正常。
回复
hmjie123
2011年08月15日 09:15:40
10楼
油分离器检查过了吗,正常情况下,螺杆系统中的油不会特别多的;特别是氟系统,当有多台并联的时候,最好是每台压缩机配分油效果好的离心式的油分离器
回复
sunmalin
2011年08月15日 18:02:35
11楼
谢谢了,很有道理的。
回复