求助地暖和暖气片能否共用壁挂炉供热
jiahaonuantong
2011年08月06日 12:58:19
来自于采暖供热
只看楼主

两个卧室用地暖,客厅用暖气片,能不能共用一台壁挂炉供热,求解决方案

两个卧室用地暖,客厅用暖气片,能不能共用一台壁挂炉供热,求解决方案
免费打赏
dongfangweian
2011年08月09日 13:52:38
2楼
如果非得这样,在你的地暖分水器前增加地暖混水装置(混水器),但是会增加不少成本。
面积不大,尽可能的用一种采暖末端。
回复
qq251296015
2011年08月10日 14:29:34
3楼
可以,这种做法很正常!不过最好加个混水装备,如果不加,加个压差旁通也行!
回复
chong_tian
2011年08月10日 20:14:59
4楼
这种做法很正常!不过最好加个混水装备,如果不加,加个压差旁通也行!
回复
chong_tian
2011年08月10日 20:15:37
5楼
回复
jiahaonuantong
2011年08月17日 14:07:19
6楼
多谢大虾们指点
回复
mawei_602848915
2011年08月29日 17:04:49
7楼
个人认为:共用那种热源不重要,但散热器的供水温度大于分集水器的进水温度,需接混水降温型装置,另外如果分集水器的下游继续接散热器,散热器的进水温度就是集水器的出口温度,温度不能满足供暖要求。
回复
农民
2011年08月30日 13:47:43
8楼
这种做法很少见:原因一是散热器与地板采暖水温参数不一样,合适的地面辐射采暖参数散热器用起来不合适。这一点大家都谈了,还有一个原因,地板辐射采暖与散热器系统相比阻力大得多,不利于平衡。但是作为家庭来说也不是不可行,一般情况下是大多数房间采用地板采暖,卫生间加个散热器什么的。这样的做法很普遍。如果是这种情况,散热器按低温水设计就可以了,毕竟就这一组,没有多少浪费的。至于阻力平衡可以靠阀门来进行调节。当然大系统、且的散热器、地板辐射量都较大的情况下,我建议安装两台壁挂炉,分别供。混水器也不是不可行,系统太麻烦,使用起来也不方便。后接下帖
回复
农民
2011年08月30日 13:48:14
9楼
接上帖:因为散热器的回水都比地暖供水温度高,为了确保地暖不超温,要设温度控制设施的,系统实现很麻烦,不建议这样做。如果你非要使用一个壁挂炉的话也有个比较好的办法,就是让散热器系统和地暖系统串联运行,即壁挂炉出水85度先公散热器,散热器回水60度再供地暖,地暖回水近壁挂绿。这样就可以满足你的要求,
大多水情况下是不需要这么做的,毕竟一个小小的壁挂炉只能担负一户,在一户内不会有太多的散热器,采用我介绍的第一种方式就可以了,我的回答完毕,不知是否能对你有所帮助。
回复
农民
2011年08月30日 13:55:15
10楼
以上三种方案在实际工程中都已经运用,效果也比较满意,就需要你根据自己的实际情况,系统大小、两种采暖方式的大小来确定一个对你最合适的方案。
回复
农民
2011年08月30日 14:00:13
11楼
总结起来:
方案一,两种方式公用壁挂炉、散热器按低温水设计。
方案二:安装两台壁挂炉,分别供。
方案三:两种方式串联运行、公用壁挂炉,壁挂炉供水先进散热器,散热器回水作为地暖供水。
方案四:如果以上方案你都不满意,想使用混水器的话,只要你不怕麻烦那就用吧。
回复