有关左零右相的问题
zxcvbnmhua
zxcvbnmhua Lv.2
2006年06月09日 04:05:57
只看楼主

以前读书的时候记得老师说开关时右零左相,插座时左零右相,但今天听说好像现在全部都改为左零右相了请问是这样吗?在那本规程你有啊?谢谢

以前读书的时候记得老师说开关时右零左相,插座时左零右相,但今天听说好像现在全部都改为左零右相了请问是这样吗?在那本规程你有啊?谢谢
免费打赏
tcwzh
2006年06月09日 10:50:37
2楼
GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》第22.1.2条(强条):插座接线应符合下列规定:
1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔......