最近在做的一个商业小区项目,3座24层。两个16层,户型大致差不多,昨天在检查16层模型时出现了很奇怪的问题,大家有兴趣帮忙找下原因:以上是在施工图刚开始时建的初始模型:
最近在做的一个商业小区项目,3座24层。两个16层,户型大致差不多,昨天在检查16层模型时出现了很奇怪的问题,大家有兴趣帮忙找下原因:
以上是在施工图刚开始时建的初始模型:
2楼
初始模型计算时,周期出奇的好,第三周期和第二周期差距感觉偏大。
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.1889 2.52 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 1.6703 92.64 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 0.6431 3.39 0.98 ( 0.97+0.00 ) 0.02
4 0.5886 167.52 0.02 ( 0.02+0.00 ) 0.98
5 0.4633 101.35 0.25 ( 0.01+0.24 ) 0.75
6 0.4130 91.20 0.76 ( 0.00+0.76 ) 0.24
7 0.3105 6.05 0.84 ( 0.83+0.01 ) 0.16
8 0.2811 163.54 0.18 ( 0.16+0.01 ) 0.82
9 0.1987 5.35 0.45 ( 0.34+0.10 ) 0.55
10 0.1881 91.29 0.84 ( 0.00+0.84 ) 0.16
11 0.1777 0.29 0.69 ( 0.65+0.05 ) 0.31
12 0.1461 18.15 0.18 ( 0.15+0.03 ) 0.82
13 0.1266 177.61 0.81 ( 0.76+0.06 ) 0.19
14 0.1165 90.22 0.91 ( 0.11+0.80 ) 0.09
15 0.1115 73.20 0.14 ( 0.03+0.11 ) 0.86
16 0.0939 178.99 0.86 ( 0.76+0.10 ) 0.14
17 0.0890 10.65 0.23 ( 0.16+0.07 ) 0.77
18 0.0853 92.75 0.81 ( 0.08+0.73 ) 0.19
地震作用最大的方向 = 9.376 (度)
回复
3楼
下面传的是经过小调整的模型:屋面加了个构架,顶层删了一个房间露台,有一梁上柱,几个柱子小调整多为400X600改为500X600。调整很小。
整个水平受力体系未改变。但计算出来结果却有天差地别:
回复
4楼
您的请求来路不正确或验证字串不符,无法提交!如果您安装了某种默认屏蔽来路信息的个人防火墙软件(如 Norton Internet Security),请设置其不要禁止来路信息后再试。
.............传不上去,等一下再试下
回复
5楼
建议花架不要输入整体分析!!!
回复
6楼
手算作为节点荷载输入!
回复
7楼
我觉着影响的只是小部分的 改动一点不可能导致整个体系的变动吧 还是觉着模型个别会有不合适的吧
回复
8楼
屋面构架容易发生局部振动,局部振动的周期较长,排序靠前,就会产生你说的那种情况。
回复
9楼
感觉你的周边剪力墙有点少,建议在布置一些?刚度太小,必然周就大了。
回复
10楼
这是你的模型,我没有调,你的周期。
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.1607 0.60 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 2.0390 102.66 0.04 ( 0.00+0.04 ) 0.96
3 1.6370 90.06 0.96 ( 0.00+0.96 ) 0.04
4 0.6368 4.72 0.73 ( 0.73+0.01 ) 0.27
5 0.6155 168.72 0.29 ( 0.27+0.01 ) 0.71
6 0.4099 90.28 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
7 0.3171 11.74 0.20 ( 0.19+0.01 ) 0.80
8 0.2981 177.82 0.81 ( 0.81+0.00 ) 0.19
9 0.2012 18.14 0.11 ( 0.08+0.02 ) 0.89
10 0.1825 90.39 0.99 ( 0.06+0.93 ) 0.01
11 0.1794 178.92 0.90 ( 0.86+0.05 ) 0.10
12 0.1478 21.22 0.06 ( 0.04+0.01 ) 0.94
13 0.1259 179.73 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05
14 0.1147 63.56 0.06 ( 0.02+0.04 ) 0.94
15 0.1111 90.52 0.96 ( 0.00+0.96 ) 0.04
16 0.0941 0.07 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.05
17 0.0908 11.91 0.05 ( 0.04+0.01 ) 0.95
18 0.0810 90.60 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
地震作用最大的方向 = 0.456 (度)
这个说明,你的布置有问题。
回复
11楼
按楼上的结果,应该增大模型周边的刚度,并适当减小模型中部沿y轴方向的刚度。
回复