请教综保问题
zhujun_654
Lv.4
2011年08月05日 20:33:34
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
请教下大家综保上的保护跳闸和重合闸什么情况下才会动作,和动作的顺序,和动作的发起元件是什么
请教下大家综保上的保护跳闸和重合闸什么情况下才会动作,和动作的顺序,和动作的发起元件是什么
免费打赏
a6616689
2011年08月07日 20:58:29
2楼
这个问题问的过于宽泛,因为失去了回答的重点。
综保功能很强大,除了能实现传统的过流,过压保护,负/零序保护以外,还能根据实际实现,例如针对电机或发电机的过励磁/失磁保护,针对线路的差动保护等等。
回复
gp136360826
2011年08月07日 23:38:45
3楼
保护动作跳闸---投入重合闸---合闸~!瞬间故障时合闸成功~!永久故障时合闸后又跳闸~