【讨论】很弱的问题!关于高压断路器的保护
oooooo800
oooooo800 Lv.7
2011年08月05日 16:10:11
来自于断路器
只看楼主

低压断路器有很多保护,长延时,短延时,瞬时,接地等高压断路器有么? 高压不太懂,但总是听到一些综合保护器之类的字眼,高压断路器本身不能实现么?难道高压断路器本身只有过载保护?那位大侠给我唠唠啊!

低压断路器有很多保护,长延时,短延时,瞬时,接地等
高压断路器有么? 高压不太懂,但总是听到一些综合保护器之类的字眼,高压断路器本身不能实现么?
难道高压断路器本身只有过载保护?
那位大侠给我唠唠啊!
免费打赏
ss756433544
2011年08月06日 14:58:05
2楼
跟厂家说明要求的话 是能做加过流线圈的断路器 不过还是要搭配过流继电器使用。。至于其他保护 貌似都要微机 或者继电器来实现。。 回答有不足之处 请楼下补充
回复
tjjxxhy000
2011年08月07日 11:30:49
3楼
低压断路器好多保护是直接用一次电流实现的,但高压断路器只负责切断电路,由保护装置负责检测设备故障后发跳闸指令给断路器,一次的大电流和高电压必须经过CT和PT转换为小电流和低电压后才能供保护使用。现在的保护一般为微机型保护可以实现低压保护的过流、速断、接地等保护,还可以实现更复杂的差动、距离等保护,同时也可以实现控制、测量、远动等功能,所以称为综保装置。现在低压系统也有类似的装置,如电动机启动器,知识功能简单。
回复
gp136360826
2011年08月10日 05:25:51
4楼
你所讲的延时是通过时间继电器延时后动作断路器!~不是断路器本身的功能!~
回复
mo165
2011年08月10日 12:29:03
5楼
高压断路器的使用必须要求有继电器保护。
回复
田园居士
2011年08月10日 13:37:04
6楼
高压断路器一般配有专用保护装置,具体保护功能由选用的装置和整定决定。
回复
oooooo800
2011年08月22日 08:14:49
7楼
高压断路器与低压框架断路器的区别?
低压框架断路器能直接和继电器配合动作,继电器含在框架短路器内?所以我们通常没听说低压断路+继电器保护的说法。
而高压却常这么说,就是继电器和高压断路器做不到一起去?
回复
dgbyls
2011年08月22日 09:21:05
8楼
要微机 或者继电器来实现.
回复
oooooo800
2011年08月25日 09:14:50
9楼
高压这块真的不太懂,出线事故,一般都是低压侧,负载的问题,
高压在我的认知里,主要就是保护变压器。