卫生间座式大便器倒出水问题
ameng3000
ameng3000 Lv.2
2006年06月08日 17:08:49
只看楼主

某小区有一排小高层(12层),每栋的首层出现卫生间大便器泛水现象,立管内的水倒流出来,并且压力很大,能将大便器的盖冲开,此污水管与另外一根废水管合用一根通气管,请大家帮我解决,谢谢!

某小区有一排小高层(12层),每栋的首层出现卫生间大便器泛水现象,立管内的水倒流出来,并且压力很大,能将大便器的盖冲开,此污水管与另外一根废水管合用一根通气管,请大家帮我解决,谢谢!
免费打赏
huahuaman
2006年06月08日 20:35:39
2楼
污、废水共用通气管?!
将1、2层单独设置排水立管不就OK了
回复
ameng3000
2006年06月09日 10:48:34
3楼
大家能帮我分析一下原因吗? 本人已经将埋地横管接入的检查井盖揭开,发现横管的出水口并没有淹没。除了将1、2层单独排水就没有其他的办法吗?
回复
zzi-ang
2006年06月09日 14:39:24
4楼
排出管加大一号管径,如果这不能解决就只有单独排放了!
回复
hpshow
2006年06月12日 19:02:32
5楼
底层单排水 排出管放大一号