关于如此下喷的排泄问题
水电师
水电师 Lv.7
2006年06月08日 15:43:28
只看楼主

最近在做消防,从规范上的要求看来我做下喷可以这么做:如图,可是我就有疑问了,水压实验的排水和冲洗怎么冲洗啊,请各位指教!

最近在做消防,从规范上的要求看来我做下喷可以这么做:如图,可是我就有疑问了,水压实验的排水和冲洗怎么冲洗啊,请各位指教!

1149752599281.jpg

免费打赏
wangyinghuan
2006年06月08日 17:18:56
2楼
我觉得好象冲洗应该在喷头安装前进行
回复
ferry
2006年06月08日 17:19:11
3楼
管道安装后先不装喷头,用管堵头封堵喷头支管端,然后分段进行水压试验和冲洗,都合格后才安装喷头。排水很简单,打开喷头支管端管堵头即可。
回复
水电师
2006年06月08日 17:35:48
4楼
3楼的,你说的是用管堵封每一个喷头吗?然后再拆下来装喷头?那喷头是不是符合工作压力只能抽检了?
回复
ferry
2006年06月08日 18:02:03
5楼
在现场,喷头检验为批抽检,具体可查自喷系统施工验收规范。
封堵分段试压冲洗范围内的喷头短立管,之后管堵头拆下可以用到下段。
回复
水电师
2006年06月09日 08:36:40
6楼
大哥你果然有一套!谢谢了!
回复