高层配筋
xiaowei331
xiaowei331 Lv.7
2011年08月04日 22:28:14
只看楼主

为什么会这样:这是个33层得高层 我就有点不理解 一个标准层 只是混凝土不一样(随高度设定的) 第十八层墙柱混凝土等级C35 梁板混凝土等级为c30 第29层的墙柱混凝土等级C30 梁板混凝土等级为C25 问题出来了 居然第十八层的梁的配筋大于第29层得梁配筋 为甚吗 荷载一样 混凝土等级居然梁配筋越大

为什么会这样:
这是个33层得高层 我就有点不理解 一个标准层 只是混凝土不一样(随高度设定的) 第十八层墙柱混凝土等级C35 梁板混凝土等级为c30 第29层的墙柱混凝土等级C30 梁板混凝土等级为C25 问题出来了 居然第十八层的梁的配筋大于第29层得梁配筋 为甚吗 荷载一样 混凝土等级居然梁配筋越大
免费打赏
天柱
2011年08月05日 05:55:01
2楼
荷载不一样!地震作用随着房屋高度在逐渐减小。
回复
tt-ljq
2011年08月05日 10:15:54
3楼
梁配筋是多种组合下的配筋,不仅是竖向荷载
回复
hb-czg
2011年08月05日 11:26:01
4楼
很正常的,水平荷载引起的
回复