噪音 共振,大家知道杂办?
shuiliu
shuiliu Lv.4
2006年06月08日 09:50:43
只看楼主

一个小区,顶上两层采用屋顶水箱供水,离最不利点有8米水头.住户反映水压小.因此在楼顶加了一个气压罐,泵放在水箱间(电梯机房顶),但在顶上两层能听到噪音(和在泵边的声音一样大)估计是共振,大家知道杂办?

一个小区,顶上两层采用屋顶水箱供水,离最不利点有8米水头.住户反映水压小.因此在楼顶加了一个气压罐,泵放在水箱间(电梯机房顶),但在顶上两层能听到噪音(和在泵边的声音一样大)
估计是共振,大家知道杂办?
免费打赏
pbhxx123
2006年06月08日 22:36:24
2楼
如果采用橡胶减震垫还解决不了问题,整个水泵基础可以做成隔离减震基础,另外采用弹簧减震吊架就可以解决问题了。
回复
疾风乡里963
2006年06月09日 08:40:45
3楼
除了在整个水泵基础采用橡胶减震垫或做隔离减震基础,另外于水泵的进出口需装防震软管,防止水泵运转时产生的共振,随管路传递
回复
shuiliu
2006年06月09日 10:06:23
4楼
以上措施都采取了,噪音还有,夜晚实测不到20分贝.
我贴墙听,声音象通过墙传递的一样.
回复
wo3274
2009年08月08日 09:27:20
5楼
那么就只能够在房间的内壁上设置减噪材料来解决了!不过这个可能要麻烦些
回复

相关推荐