PCR实验室平面图
yunjinlun
yunjinlun Lv.2
2006年06月08日 09:25:31
只看楼主

图纸简介: PCR实验室平面图,中心血站PCR实验室净化工程.插座平面图、风口布置平面图、送风平面图、回风平面图、排风平面图、给排水平面图、配电系统图、插座平面图、风口布置平面图、送风平面图、回风平面图、设备平面图、压力梯度平面图、吊顶平面图、地面平面图。 附件名:20065291148906793859.zip 文件大小:606K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

PCR实验室平面图,中心血站PCR实验室净化工程.插座平面图、风口布置平面图、送风平面图、回风平面图、排风平面图、给排水平面图、配电系统图、插座平面图、风口布置平面图、送风平面图、回风平面图、设备平面图、压力梯度平面图、吊顶平面图、地面平面图。



附件名:20065291148906793859.zip

文件大小:606K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ywh_001
2006年06月15日 13:57:23
3楼
图纸虽多..
但设计的东西与PCR的要求不符
回复
m101455
2006年06月23日 11:16:49
4楼

同意ID:ywh_001的意见。

看了“PCR实验室平面图”图纸,作者的设计共涉及到了电气、建筑、通风及给排水四个专业,内容挺多,但没有一个是比较完善的,谈不上细化,只能说是一个方案图而已。

1、制图不规范。图例符号比例失调,一个“单联开关”和“双联开关”的符号在平面图上的长度达到546mm。所有尺寸的标注全部采用的是机械制图的标注方式,不符合建筑制图和暖通制图标准。

2、四个专业的设计说明的最突出的特点:一个字“简”。就连选用的材料也很简:“风管保温采用铝铂岩棉,厚度为30mm”,“岩棉”这种材料根本不适宜空调系统的保冷!没有交待材料的容重,选用“厚度为30mm ”的材料缺乏依据。

给排水专业设计说明中要求“实验室排水经消毒、灭菌后才能排入城市管网”,但设计根本没有涉及“消毒、灭菌”内容。设计是否要求业主“消毒、灭菌”?“消毒灭菌”的指数为多少。这段说明跟没有说一样。

3、除了电气专业有系统图外,其它专业(通风、给排水)缺省。所有专业缺少设备性能参数(设备和材料表),缺省设计负荷或设计容量。
回复
crose.lin
2006年06月27日 14:39:23
5楼
PCR实验室的各个房间空调应该是独立的,用普通的管道机就可以拉,不需洁净度要求,最好配一个缓冲走廊或各个房间配一个缓冲间,最后的扩增室和分析室还需要微负压,做法就很普通的,用排气扇就ok拉
回复
yelong66@co163
2006年06月28日 10:11:05
6楼
评的够专业的,下载来看看
回复
tian555ling
2006年11月20日 23:18:10
7楼
路过的~~看的到好图就下载
回复
went3721
2006年11月21日 16:09:18
8楼
看看先
回复
gdzjcht1985
2006年12月03日 09:22:30
9楼
PCR实验室的划分也不规范,电气方面也不很专业,空调机组能用2.5平方的线吗??
回复
xiaoyuxia
2006年12月12日 16:55:01
10楼
评的都很职业啊
不知道各位职业评委有没有专业的图拿来看一看啊
谢了
回复
xieyuwei111
2007年05月15日 09:11:08
11楼
看看先
回复
luyuliang163@co163
2007年07月26日 00:44:58
12楼
PCR产物和扩增区做成微负压,标本制备可考虑做正压洁净,空调应独立配置